• 施工工艺--通风工程--制冷管道安装

    施工工艺--通风工程--制冷管道安装
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    制冷管道安装

    1  范围

        本工艺标准适用于制冷系统中工作压力低于2MPa、温度在150-20℃范围内、输送介质为制冷剂和润滑油的管道安装工程。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具

        2.1.1  所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明成质量鉴定文件。

        2.1.2  制冷系统的各类阀件必须采用专用产品,并有出厂合格证。

        2.1.3  无缝钢管内外表面应无显著腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。

        2.1.4  铜管内外壁均应光洁、无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气池等缺陷。

        2.1.5  施工机具:卷扬机、空气压缩机、真空泵、砂轮切割机、手砂轮、压力工作台、倒链、台钻、电锤、坡口机、铜管板边器、手锯、套丝板、管钳子、套筒扳手、梅花扳手、活板子、水平尺、铁锤、电气焊设备等。

        2.1.6  测量工具:钢直尺、钢卷尺、角尺、半导体测温计、  形压力计等。

        2.2  作业条件

        2.2.1  设计图纸、技术文件齐全,制冷工艺及施工程序清楚。

        2.2.2  建筑结构工程施工完毕,室内装修基本完成,与管道连接的设备已安装找正完毕,管道穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合制冷管道施工要求。

        2.2.3  施工准备工作完成,材料送至现场。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    预检

    施工准备

    管道等安装

    系统吹污

    系统气密性试验

    系统抽真空

    管道防腐

    系统充制冷剂

    检验

        3.2  施工准备

        3.2.1  认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。

        3.2.2  按施工图所示管道位置、你高、测量放线、查找出支吊架预埋铁件。

        3.2.3  制冷系统的阀门,安装前应按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。

        3.2.4  制冷剂和润滑油系统的管子、管件应将内外壁铁锈及污物清除干净,除完锈的管子应将管口封闭,并保持内外壁干燥。

        3.2.5  按照设计规定,预制加工支吊管架、须保温的管道、支架与管子接触处应用经防腐处理的土垫隔热。木垫厚度应与保温层厚度相同。支吊架型式间距见表4-36

                                 制冷管道支吊架间距表                   4-36

    管径

    (mm)

    <φ

    ×2.5

    φ45

    ×2.5

    φ57

    ×3.5

    φ76×3.5

    φ89×3.5

    φ108×4

    φ133×4

    φ159

    ×4.5

    φ219

    ×6

    >φ377

    ×7

    管道、吊架最大间距

    (m)

    1.0

    1.5

    2.0

    2.5

    3

    4

    5

    6.5

        3.3  制冷系统管道、阀门、仪表安装。

        3.3.1  管道安装:

        3.3.1.1  制冷系统管道的坡度及坡向,如设计无明确规定应满足表4-37要求。

                               制冷系统管道的坡度波向                   4-37

         

         

       

        分油器至冷凝器相连接的排气管水平管段

        坡向冷凝器

    35/1000

        冷凝器至贮液器的出液管的水平管段

        坡向贮液器

    35/1000

        液体分配站至蒸发器 [排管] 的供液管水平管段

        坡向蒸发器

    13/1000

        蒸发器 [排管] 至气体分配站的回气管水平管段

        坡向蒸发器

    13/1000

        氟利昂压缩机吸气水平管排气管

        坡向压缩机

        坡向油分离器

    45/1000

    12/1000

        氨压缩机吸气水平管排气管

        坡向低压桶

        坡向氨油分离器

    3/1000

        凝结水管的水平

        坡向排水器

    8/1000

        3.3.1.2  制冷系统的液体管安装不应有局部向上凸起的弯曲现象,以免形成气囊。气体管不应有局部向下凹的弯曲现象。以免形成液囊。

        3.3.1.3  从液体干管引出支管,应从干管底部或侧面接出,从气体干管引出支管,应从干管上部或侧面接出。

        3.3.1.4  管道成三通连接时,应将支管按制冷剂流向弯成弧形再行焊接(图4-37a),当支管与干管直径相同且管道内径小于50mm时,则需在干管的连接部位换上大一号管径的管段,再按以上规定进行焊接(图4-37b)。

        3.3.1.5  不同管径的管子直线焊接时,应采用同心异径管(图 4-37c)。

    3.3.1.6  紫铜管连接宜采用承插口焊接,或套管式焊接,承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向(图4-38)。

        3.3.1.7  紫铜管切口表面应平齐,不得有毛刺、凹凸等缺陷。切口平面允许倾斜偏差为管子直径的1%

        3.3.1.8  紫铜管煨弯可用热弯或冷弯,椭圆率不应大于8%

        3.3.2  阀门安装:

        3.3.2.1  阀门安装位置、方向、高度应符合设计要求不得反装。

        3.3.2.2  安装带手柄的手动截止阀,手柄不得向下。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等,阀头均应向上竖直安装。

        3.3.2.3  热力膨胀阀的感温包,应装于蒸发器末端的回气管上,应接触良好,绑扎紧密,并用隔热材料密封包扎,其厚度与保温层相同。

        3.3.2.4  安全阀安装前,应检查铅封情况和出厂合格证书,不得随意拆启。

        3.3.2.5  安全阀与设备间若设关断阀门,在运转中必须处于全开位置,并予铅封。

        3.3.3  仪表安装:

        3.3.3.1  所有测量仪表按设计要求均采用专用产品,压力测量仪表须用标准压力表进行校正,温度测量仪表须用标准温度计校正并做好记录。

        3.3.3.2  所有仪表应安装在光线良好,便于观察,不妨碍操作检修的地方。

        3.3.3.3  压力继电器和温度继电器应装在不受震动的地方。

        3.4  系统吹污、气密性试验及抽真空。

        3.4.1  系统吹污:

        3.4.1.1  整个制冷系统是一个密封面又清洁的系统,不得有任何杂物存在,必须采用洁净干燥的空气对整个系统进行吹污,将残存在系统内部的铁屑、焊渣、泥砂等杂物吹净。

        3.4.1.2  吹污前应选择在系统的最低点设排污口。用压力0.50.6MPa的干燥空气进行吹扫;如系统较长,可采用几个排污口进行分段排污。

        此项工作按次序连续反复地进行多次,当用白布检查吹出的气体无污垢时为合格。

        3.4.2  系统气密性试验:

        3.4.2.1  系统内污物吹净后,应对整个系统(包括设备、阀件)进行气密性试验。

        3.4.2.2  制冷剂为氨的系统,采用压缩空气进行试压。

        制冷剂为氟利昂系统,采用瓶装压缩氮气进行试压。对于较大的制冷系统也可采用压缩空气,但须经干燥处理后再充入系统。

        3.4.2.3  检漏方法:用肥皂水对系统所有焊口、阀门、法兰等连接部件进行仔细涂抹检漏。

        3.4.2.4  在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,不出现压力降为合格(温度影响除外)。

        3.4.2.5  试压过程中如发现泄漏,检修时必须在泄压后进行,不得带压修补。

        3.4.2.6  系统气密性试验压力见表4-38

                           系统气密性试验压力  MPa (kgf/cm2)             4-38

          

    系统压力

             

    离心式制冷机

    R717

    R22

    R12

    R11

    低压系统

    高压系统

    1.176 (12)

    1.764 (18)

    0.98 (10)

    1.56 (16)

    0.196 (2)

    0.196 (2)

      注:

    1.

    括号内为kgf/cm2

    2.

    低压系统:指节流阀起经蒸发器到压缩机吸入口的试验压力;高压系统:指自压缩机排出口起经冷凝器到节流阀止的试验压力。

       