315618742@qq.com 2012-09-23 13:48:27 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 401查看 2回答
坡屋面板问题
这个坡屋面我是按照坡度设置的 但是设置完了布置了之后有些地方有空隙无法衔接? 各位大侠请看图 能帮忙解决一下吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该还是标高的问题,你可以选择三点标高定义板的方式先看看有空隙的相邻板之间的标高是怎样的,在衔接处将标高改为一致的应该就不会有空隙了
2012-09-23 16:45:12
-
坡屋面板一般先定义绘制一平板,板面标高为屋顶标高或斜板下端标高,然后采用画线分割的方法按图分割好板,再按照坡度定义斜板。就不会出现布置了之后有些地方有空隙无法衔接了。
2012-09-23 16:31:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看