-
sos001 2012-09-23 18:02:13 | 山东省 其他专业 | 1319查看 2回答
关于混凝土坍落度、测温、配合比的问题。
对这样的工程,应该做什么工作,什么标准? 1、钢筋网混凝土地下室地板,180mm厚,608mm; 2、 素混凝土地下室外墙,3m高,400mm厚。以上工程在冬季施工 问题:对这样的工程 1混凝土的配合比应该是什么样的,是不是要专门对配合比进行设计? 2用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少? 3用不用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少? 4用不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要多长时间? 5对厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要怎样布置振捣?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1混凝土的配合比应该是什么样的,---按照设计图纸提供的标号;是要专门对配合比进行设计---到实验室做配合比设计。 2用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少?---3-5厘米; 3用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少?---不低于设计标号。 4不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要30天时间,上面要进行覆盖保温。 5对厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要均匀振捣,墙每层浇筑厚度不大于500毫米。
2012-09-23 18:56:09
-
(1)、首先问一下你所问的这个工程是个什么样的工程?基础底板才180mm厚?地下室外墙400mm厚倒是蛮大的,怎么是素混凝土?没有钢筋吗? (2)、混凝土的配合比应该根据设计的砼标号由实验室根据原材料来配置。 (3)、坍落度的大小要根据具体情况来定,象你说的这个在冬施期间,底板很薄,墙体又厚又没有钢筋,坍落度可以放小些,140-160应该能满足施工要求。 (4)、砼的抗压强度实验一定要做的,就你说的这两个部位除了标养试块外,还需要做冬施临界强度同条件、冬施转常温同条件。 (5)、冬施期间对混凝土的要求比较高,你可以参照“建筑工程冬期施工规程”JGJ104-97来执行。 (6)、180厚的底板和400厚的外墙都是很好振捣的,没有特殊的要求,只要控制好振捣时间和振捣器的步距就可以了。
2012-09-23 19:58:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看