liushansen 2012-09-23 18:23:14 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 3817查看 1回答
多联机(VRV)室外机分层放置时一般须设风帽、导流风管,其尺寸应怎么确定?
请教大家:多联机(VRV)室外机分层放置时一般须设风帽、导流风管,其尺寸应怎么确定?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳目前的多联机主要是风冷式,如果室外机布置不合理,将导致局部热岛效应,影响多联机的运行性能。 关于此问题,已形成报批稿的GBT《多联式空调(热泵)机组 应用设 计与安装要求》有如下规定,根据相关规定可以解决您提出的问题。 (1)当室外机组集中布置时,应在机组周围留有充足的通风空间,以防止进、排风的气流短路或吸入其他机组的排风。当布置条件无法满足产品制造商的要求时,可采用抬高机组安装高度、加装机组排风管或改变机组周围的围护结构等措施改善散热条件。必要时,宜采用气流组织模拟分析方法,辅助确定机组的进、排风口安装位置。 (2)当室外机组布置在建筑物各层的空调机房中时,应考虑既不应影响建筑立面的景观,又有利于与室外空气的热交换,同时便于清洗和维护室外散热器。
2012-09-23 20:10:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看