55****@qq.com 2012-09-23 21:11:43 | 山东省 其他专业 | 3174查看 3回答
消防报警系统图求扫盲
刚接触消防报警,看系统图,不知道理解的对不对,请各位前辈帮忙看看,先谢谢了 图中的B1-1分区中: 1.感烟器、手报、报警按钮是用1根NH-RVS-2*1.5的信号线串起来的。在平面图里从分线箱引1根线到各个设备就可以了吗? 其中报警按钮,还要另外接一根NH-RVS-6*1.5到消防控制柜对吗? 2.楼层显示器:从分线箱引1根NH-RVS-3*1.5和2根NH-RVS-2*1.5的线接到每个设备 3.声光报警器:是从分线箱引1根NH-RVS-3*1.5和1根NH-RVS-2*1.5的线接到每个设备吗?在平面图上,图示里有声光报警电源线,是NH-RVS-3*1.5,另外每个声光报警还会接1根NH-RVS-2*1.5线到接感烟器的那路信号线上,是不是意味着从分线箱引到声光报警器只有一根电源线,而信号线是和感烟器的那根报警回路总线串在一起的。 4.ZM、DL、YJZM、SFK*2:是从分线箱引5根NH-RVS-3*1.5出来,每根线分别接一个设备吗?那根NH-RVS-2*1.5是不是不用接到这些设备上? 5."GX":这个不太明白,是不是从9423A里引1根NH-RVS-3*1.5和1根NH-RVS-2*1.5的线接到广播箱,这样B1-1里9234A里是不是应该有6根NH-RVS-3*1.5和1根NH-RVS-2*1.5的线? 6.扬声器:这个是从广播箱里引1根NH-RVS-2*1.5,把所有的设备串起来就行了,还是每个设备要单独引一根线,5个就要引5根? 7.“SF”、"PY":这个也是看不明白,是消防分线箱里有10根NH-RVS-5*1.5的线,其中5根到SF,5根到PY?还是只有2根NH-RVS-5*1.5,一根到SF一根到PY?还是其它的。 8.对讲电话:这个也是分线箱引一路线串接每个设备吗? 9.最后请问一下,系统图上的线路上的白色的小斜线是什么意思。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.感烟器、手报、报警按钮是用1根NH-RVS-2*1.5的信号线串起来的。在平面图里从分线箱引1根线到各个设备就可以了吗? 是的。 其中报警按钮,还要另外接一根NH-RVS-6*1.5到消防控制柜对吗? 对,理正确。 2.楼层显示器:从分线箱引1根NH-RVS-3*1.5和2根NH-RVS-2*1.5的线接到每个设备? 是。 3.声光报警器:是从分线箱引1根NH-RVS-3*1.5和1根NH-RVS-2*1.5的线接到每个设备吗?在平面图上,图示里有声光报警电源线,是NH-RVS-3*1.5,另外每个声光报警还会接1根NH-RVS-2*1.5线到接感烟器的那路信号线上,是不是意味着从分线箱引到声光报警器只有一根电源线,而信号线是和感烟器的那根报警回路总线串在一起的。是。 4.ZM、DL、YJZM、SFK*2:是从分线箱引5根NH-RVS-3*1.5出来,每根线分别接一个设备吗?那根NH-RVS-2*1.5是不是不用接到这些设备上? 5."GX":这个不太明白,是不是从9423A里引1根NH-RVS-3*1.5和1根NH-RVS-2*1.5的线接到广播箱,这样B1-1里9234A里是不是应该有6根NH-RVS-3*1.5和1根NH-RVS-2*1.5的线? 6.扬声器:这个是从广播箱里引1根NH-RVS-2*1.5,把所有的设备串起来就行了,还是每个设备要单独引一根线,5个就要引5根? 7.“SF”、"PY":这个也是看不明白,是消防分线箱里有10根NH-RVS-5*1.5的线,其中5根到SF,5根到PY?还是只有2根NH-RVS-5*1.5,一根到SF一根到PY?还是其它的。 8.对讲电话:这个也是分线箱引一路线串接每个设备吗?是的。 9.最后请问一下,系统图上的线路上的白色的小斜线是什么意思。白色的小斜线是标注该线路,数字表示穿线根数。
2012-09-24 08:57:27
-
好复杂呀,你要不找点相关图集再看看吧
2012-09-24 08:50:38
-
这个非常专业
2012-09-24 08:56:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看