一个混凝土凸窗结构 如何套定额,有图
室外标高-0.6,B为外墙,左边的就是凸窗了,CC是两块小板,中间放空调的 A是一块竖向的板,深入地下,现在搞不清这块A是套哪个定额 C是不是套平板定额还是雨篷定额? 还是说下面的A和C是整浇的,要套同一个项?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、A是一块竖向的板,深入地下,现在搞不清这块A是套哪个定额 回答:A套用栏板定额子目 2、C是不是套平板定额还是雨篷定额? 回答:C套用挑檐定额子目 3、还是说下面的A和C是整浇的,要套同一个项? 回答:分开套用