锚杆钻孔、灌浆的问题
老师你好: 1、2011山西定额中A2-193(锚杆钻孔、灌浆 土层钻孔、灌浆)只是钻土层孔嘛?没有孔径大小,若孔径为200或75难道都套用A2-193?若有区别怎么计价呀? 2、A2-194(锚杆钻孔、灌浆 入岩增加费)是表示若钻岩石层就在A2-193基础上用这个嘛?即若钻岩石孔则套用:A2-193+A2-194嘛? 3、2011山西定额中没有钻孔中钢筋制安。若钻好孔后要插入钢筋套什么定额?也有因地质原因锚孔比较深,必须使用锚索(钢绞线)又套什么定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、山西定额中:A2-193(锚杆钻孔、灌浆 土层钻孔、灌浆)是对土层钻孔,没有孔径大小。若孔径是200或75是同一个价格呀?若有区别如何计价呀? 孔径200 或者 75 的 不应该是相同的价格; 2、A2-194(锚杆钻孔、灌浆 入岩增加费)是不是表示若是岩层,在A2-193(锚杆钻孔、灌浆 土层钻孔、灌浆)基础上加上A2-194。即钻岩石层套用:A2-194+A2-193正确嘛。 是否需要加系数 要按照定额说明去做的; 3、若必须采用钢绞线,那么应套用那个定额,是不是A4-441(无粘结 预应力 钢丝束)。 钢绞线 在钢筋工程中 有相应的定额子目项,直接套用即可;