xueshijuan 2012-09-24 10:30:16 | 内蒙古自治区 土建 | 2078查看 2回答
内蒙古定额中,层高超过3.6m时超出部分计算了综合脚手架,还用算满堂脚手架吗
内蒙古定额中,都同一施工单位施工的单位工程,层高超过3.6m时超出部分计算了综合脚手架,还用算满堂脚手架吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳六、综合脚手架定额是按设计室外地坪以上,按3.6m以内和3.6m以上分别计算的,并综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道等。此外,单层工业厂房还考虑了厂房屋架、吊车梁安装用的挑架子。使用时,除下列情况外,均不作调整。 1.民用项目及多层工业厂房: (1)室内净高(除楼梯间外)超过3.6m者,按相应规则计算。 6、满堂脚手架面积按室内主墙间的面积计算,不扣除垛、柱所占面积。高度:底层按设计室内地坪;楼层按楼板上表面至天棚底面高度,无天棚坡顶屋面按平均高度计算。3.6m以上至5.2m以内按基本层计算,高度超过5.2m的,其超出部分按每1.2m为一个增加层,余数0.6m以内舍去不计,超出0.6m按一个增加层计算。 根据以上规定,超出3.6应计算满堂脚手架
2012-09-24 11:07:15
-
应该还要计算满堂脚手架
2012-09-24 11:26:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看