zhyunpeng 2012-09-26 09:38:14 | 安徽省 其他专业 | 1800查看 3回答
请教二次浇筑梁和挑板的列项问题
请问这个二次浇筑的梁是应该按圈梁列项还是矩形梁呢?它和挑板的砼强度等级是按圈梁的强度等级还是梁板的强度等级?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看你的图,屋面伸缩缝盖板,属于二次浇筑构件,挑板后面梁按圈梁,挑板可以按挑檐板计算,注意混凝土强度等级,如图纸没明确,只能按二次浇筑结构混凝土等级。
2012-09-27 00:05:51
-
按矩形梁列清单,它和挑板的砼强度等级是按梁板的强度等级。
2012-09-26 09:40:54
-
二次结构的应该套圈梁 挑板和梁是整体浇注的 混凝土等级应该是一致的
2012-09-26 09:44:50
-
施工中有几道KL,一端悬挑,上翻梁,施工单位怕费事想二次浇筑,这个不可以吧?关于主梁不允许留施工缝的相关规范是什么?请知道的告诉我,谢谢~~~
-
梁的上口翻边截面200*230,外侧上口又带个截面140*80翻檐伸出去,该如何套定额啊?应该是二次浇注的问题补充:谢谢各位前辈啦
-
二次结构中的拉结筋采用化学植筋,钢筋锚入深度及钻孔孔径是多少?
请问各位大虾!二次结构中的拉结筋采用化学植筋,钢筋锚入深度及钻孔孔径是多少? 我这的植筋拉拔试验检测依据是《砼结构后锚固技术规程》。问题补充:植筋深度和孔径大小应参照那个规范?
-
钢结构放置1台重200T的设备,框架高22米,上有4层平台,柱子是4根H型钢,该怎么套用定额?问题补充:如果套用框架定额,框架的算量是包括柱和主梁吗? 平台的定额算量,是包括平台梁、次梁和平台板吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看