太阳雨 2012-09-26 10:13:31 | 河南省 安装 | 4251查看 1回答
关于安装算量软件组合管道的疑问
1、组合管道建立之后,需要识别回路,但是在识别回路的时间,一直提示部分管线和其他管线重合,未能生成,是怎么回事,管道建的应该没错 2、如图,W3回路完成之后,识别W9回路是,选择起点,一直提示无法与桥架相连,无法选择起点,这个是怎么回事 不好意思麻烦给解释下,有组合管道比较熟悉的可以加下我QQ:84753137 远程指导下谢谢问题补充:3、识别了一段回路,但是查看计算结果,到西安到配电箱这一段没计算到,是怎么回事 如图
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳组合管道建立后不需要识别组合管道的回路,需要的是再设置起点操作。已经建立好再来识别回路等于重复识别了。注意的是,在组合管道建立前所选择的部分只能是“共线”部分,其分支管段不要选择,操作方法是: 1.打开“选择识别”按钮/右击确定/在弹出的窗口中新建通组合管道并设置好各项。点击[确定]即完成组合管道的识别。注意:在识别组合管道前要选择识别好配电总箱的各分路开关箱,否则会造成识别不成功的。 2.再次打开“选择识别”按钮/在图中选择分支回路[开关箱]顶的管段/右击确定/在弹出的窗口中对分支回路的导管和导线进行定义并点击[确定]/完成定义。 3.打开”设置起点“按钮/将光标移至配电总箱的立管和组合管道相交点[对准时光标会变为手指图标]左击弹出窗口,在窗口中点选立管项和终点标高项,确定即可完成此分支回路的管线工程量计算了,如果不信,可以用三维观看:此回路的线管路径显示绿色,也可以用查看工程量功能进行查看。 其它的分支回路可再按第3步重复操作即可。 其他问题:到配电箱的这一段无有工程量,是设备配电箱未先识别造成在识别管线时无发现配电箱故未能连接上。
2012-09-26 20:55:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看