• 科学大道工业园项目室内蒸汽管道及附属装置施工技术资料之二

    科学大道工业园项目室内蒸汽管道及附属装置施工技术资料之二
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

     3.5  方型补偿器安装:

        3.5.1  方型补偿器在安装前,应检查补偿器是否符合设计要求,补偿器的三个臂是否在一个水平上,安装时用水平尺检查,调整支架,使方型补偿器位置标高正确,坡度符合规定。

        3.5.2  安装补偿器应做好预拉伸,按位置固定好,然后再与管道相连接。预拉伸方法可选用下斤顶将补偿器的两臂撑开或用拉管器进行冷拉。

        3.5.5  采用千斤顶顶撑时,将千斤顶横放置补偿器的两臂间,加好支撑及垫块,然后启动千斤顶,这时两臂即被撑开,使预拉焊口靠拢至要求的间隙。焊口找正,对平管口用电焊将此焊口焊好,只有当两端预拉焊口焊完后,才可将千斤顶拆除,终结预拉伸。

        3.5.6  水平安装时应与管道坡度、坡向一致。垂直安装时,高点应设放风阀,低点处应设疏水器。

        3.5.7  弯制补偿器,宜用整根管弯成,如需要接口,其焊口位置应设在直臂的中间。方型补偿器预拉长度应按设计要求拉伸,无要求时为其伸长量的一半。

        3.5.8  管道热伸量的计算公式:

    ΔL=aL(t2-t1)

    式中

    ΔL ——

    管道的热伸量(mm);.

    a——

    管材的线膨胀系数(钢管为0.012mm/m·℃);

    L——

    管道计算长度(m);

    t2——

    热煤温度(℃);

    t1——

    管道安装时的温度(℃),一般取-5℃。

        3.6  套筒补偿器安装(图l-38):

        3.6.1  套筒补偿器(见图l-38)应安装在固定支架近旁,并将外套管一端朝向管道的固定支架,内套管一端与产生热膨胀的管道相连接。

        3.6.2  套筒补偿器的预拉伸长度应根据设计要求,设计无要求时按表l-20要求预拉伸。预拉伸时,先将补偿器的填料压盖松开,将内套管拉出预拉伸的长度,然后再将填料压盖紧住。

        3.6.3  套筒补偿器安装前,安装管道时应将补偿器的位置让出,在管道两端各焊一片法兰盘,焊接时要求法兰垂直于管道中心线,法兰与补偿器表面相互平行,加垫后衬垫应受力均匀。

                                套筒补偿器预拉长度表                   1-20

    补偿器规格 (mm)

    15

    20

    25

    32

    40

    50

    65

    75

    80

    100

    125

    150

    拉出长度 (mm)

    20

    20

    30

    30

    40

    40

    56

    56

    59

    59

    59

    63