龙王 2012-09-26 17:21:31 | 河南省 其他专业 | 440查看 1回答
科学大道工业园项目室内蒸汽管道及附属装置施工技术资料之二
科学大道工业园项目室内蒸汽管道及附属装置施工技术资料之二
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.5 方型补偿器安装:
3.5.1 方型补偿器在安装前,应检查补偿器是否符合设计要求,补偿器的三个臂是否在一个水平上,安装时用水平尺检查,调整支架,使方型补偿器位置标高正确,坡度符合规定。
3.5.2 安装补偿器应做好预拉伸,按位置固定好,然后再与管道相连接。预拉伸方法可选用下斤顶将补偿器的两臂撑开或用拉管器进行冷拉。
3.5.5 采用千斤顶顶撑时,将千斤顶横放置补偿器的两臂间,加好支撑及垫块,然后启动千斤顶,这时两臂即被撑开,使预拉焊口靠拢至要求的间隙。焊口找正,对平管口用电焊将此焊口焊好,只有当两端预拉焊口焊完后,才可将千斤顶拆除,终结预拉伸。
3.5.6 水平安装时应与管道坡度、坡向一致。垂直安装时,高点应设放风阀,低点处应设疏水器。
3.5.7 弯制补偿器,宜用整根管弯成,如需要接口,其焊口位置应设在直臂的中间。方型补偿器预拉长度应按设计要求拉伸,无要求时为其伸长量的一半。
3.5.8 管道热伸量的计算公式:
ΔL=aL(t2-t1)
式中
ΔL ——
管道的热伸量(mm);.;
a——
管材的线膨胀系数(钢管为0.012mm/m·℃);
L——
管道计算长度(m);
t2——
热煤温度(℃);
t1——
管道安装时的温度(℃),一般取-5℃。
3.6 套筒补偿器安装(图l-38):
3.6.1 套筒补偿器(见图l-38)应安装在固定支架近旁,并将外套管一端朝向管道的固定支架,内套管一端与产生热膨胀的管道相连接。
3.6.2 套筒补偿器的预拉伸长度应根据设计要求,设计无要求时按表l-20要求预拉伸。预拉伸时,先将补偿器的填料压盖松开,将内套管拉出预拉伸的长度,然后再将填料压盖紧住。
3.6.3 套筒补偿器安装前,安装管道时应将补偿器的位置让出,在管道两端各焊一片法兰盘,焊接时要求法兰垂直于管道中心线,法兰与补偿器表面相互平行,加垫后衬垫应受力均匀。
套筒补偿器预拉长度表 表1-20
补偿器规格 (mm)
15
20
25
32
40
50
65
75
80
100
125
150
拉出长度 (mm)
20
20
30
30
40
40
56
56
59
59
59
63
2012-09-26 17:21:31