     范围

        本工艺标准运用于10kV及以下架空配电线路的拉线安装工程。

    2  施工准备

        2.1  材料要求:

        2.1.1  所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。

        2.1.2  钢绞线:

        2.1.2.1  不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。

        2.1.2.2  镀锌良好,无锈蚀现象。

        2.1.2.3  最小截面个应小于25mm2

        2.1.2.4  应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。

        2.1.3  镀锌铁丝:

        2.1.3.1  不应有死弯、断裂及破损等缺陷。

        2.1.3.2  镀锌良好,不应锈蚀。

        2.1.3.3  拉线主线用的铁丝直径不应小于4.0mm,缠绕用的铁丝直径不应小于3.2mm

        2.1.4  拉线棒:

        2.1.4.1  不应有死弯、断裂、砂眼、气泡等缺陷。

        2.1.4.2  镀锌良好,不应锈蚀。

        2.1.4 3  最小直径不应小于16mm

        2.1.4.4  应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。

        2.1.5  混凝土拉线盘

        2.1.5.1  预制混凝土拉线盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。

        2.1.5.2  应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。

        2.1.6  拉线绝缘子

        2.1.6.1  瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

        2.1.6.2  高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。

        2.1.6.3  应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。

        2.1.7  拉线抱箍、UT型线夹、楔形线夹、花篮螺栓、双拉线联板、平行挂板、U形挂板、心形环、钢线卡、钢套管等。

        2.1.7.1  表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂浆眼、气泡等缺陷。

        2.1.7.2  应热镀锌,且镀锌良好,无镀锌层剥落锈蚀现象。

        2.1.8  螺栓:

        2.1.8.1  螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌层剥落及锈蚀等现象。

        2.1.8.2  螺杆与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1300mm公差》的粗牙三级标准。

        2.1.8.3  螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定