龙王 2012-09-27 15:24:12 | 河南省 其他专业 | 370查看 1回答
伊河路架空线路的接户线安装施工技术文件之三
伊河路架空线路的接户线安装施工技术文件之三
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.5 接户线及其装置的防雷、接地应符合设计要求。
3.6 导线连接:首先量好导线的长度,削出线芯,找对相序后,进行导线连接。然后,将接头用橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。最后,整理好“倒人字”型接头,使之排列整齐。
3.6.1 接户线与进入建筑物的导线在第一支持物端应采用“倒人字”型接头,一般连接方法如下:
3.6.1.1 铝导线间可采用铝钳压管压接;
3.6.1.2 铜导线间可采用缠绕后锡焊;
3.6.1.3 铜、铝导线间可将钢导线涮锡后在铝线上缠绕。
3.6.2 接户线与电杆上的主导线应使用并沟线夹进行连接;铜、铝导线间应使用铜、铝过渡线夹。
4 质量标准
4.1 保证项目:
金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固,连接处严禁有断股和损伤。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
4.2 基本项目:
4.2.1 黑色金属金具零件防腐保护完整。
检验方法:观察检查。
4.2.2 横担、支架、绝缘子安装应平整、牢固。
检验方法:观察、手扳检查。
4.2.3 导线与绝缘子固定可靠,导线无断股、扭绞和死弯。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
4.2.4 导线间及导线对地间的最小安全距离符合施工规范要求。
检验方法:观察或实测检查。
4.2.5 接地线敷设走向合理,连接紧密、牢固,接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,且涂漆后不污染建筑物。
检验方法:观察检查。
5 成品保护
5.1 横担、支架埋注后应避免砸碰。
5.2 接户线安装后,应注意不要从高层往下扔东西,以免砸坏导线及绝缘子。
5.3 电气安装施工中,应注意避免损坏、污染建筑物。
6 应注意的质量问题
6.1 横担、支架不平整,固定不牢固。埋注横担、支架时,找平要认真,水泥砂浆应饱满。
6.2 接户线固定点与进户电管的距离过大或过小,位置不对应。进户电线管敷设位置应与横担、支架型式及埋注位置综合考虑。
7 质量记录
7.1 绝缘导线、并沟线夹、钳压管、拉板、曲型垫等金具应有产品出厂合格证明。
7.2 架空线路的接户线安装工程预检、自检记录。
7.3 设计变更洽商记录,竣工图2012-09-27 15:24:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看