龙王 2012-09-27 15:28:34 | 河南省 其他专业 | 548查看 1回答
伊河路架空线路的导线架设安装施工技术文件之五
伊河路架空线路的导线架设安装施工技术文件之五
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
过引线绑扎长度值 表3-78
导线截面
(mm2)
绑扎长度
(mm)
导线截面
(mm2)
绑扎长度
(mm)
LJ-35及以下
LJ-50
LJ-70
150
200
250
TJ-6及以下
TJ-25~35
TJ-50~95
100
150
200
注:不同截面导线连接时,绑扎长度以小截面导线为准。
3.5.3 铜、铝导线的连接应使用铜铝过渡线夹,或有可靠的过渡措施。
3.5.4 10kV线路采用并沟线夹连接过渡引线时,线夹数量不应少于2个:连接面应平整,光洁,导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜,涂电力复合脂。
3.5.5 l~10kV线路每相过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV以下线路不应小于150mm。
3.6 线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,l~10kV时,不应小于200mm;1kV以下时,不应小于100mm。
3.7 1kV以下线路采用绝缘导线时,接头应符合现行国家规范规定,并应进行绝缘包扎。
3.8 架空配电线路的防雷与接地应符合设计及规范规定。
4 质量要求
4.1 保证项目:
4.1.1 金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。
检验方法:观察检查,检查出厂合格证及绝缘子耐压试验记录。
4.1.2 高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损、瓷釉烧坏等缺陷。重点检查承力杆上的绝缘子。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
4.1.3 导线连接必须紧密、牢固,连接处严禁有断股和损伤;导线的接续管在压接或校直后严禁有裂纹。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
4.2 基本项目:
4.2.1 导线与绝缘子固定可靠,导线无断股、扭绞和死弯;超量磨损的线段和有其它缺陷的线段修复完好。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
4.2.2 过引线、引下线导线间及导线对地间的最小安全距离符合要求;导线布置合理、整齐,线间连接的走向清楚,辨认方便。
检验方法:观察或实测检查。
4.2.3 线路的接地(接零)线敷设走向合理,连接紧密、牢固,导线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。
检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目(表3-79):
导线弛度允许偏差 表3-79
项次
项 目
允许偏差
检查方法
1
2
实际与设计值差
同一档内导线间弛度差
5%
200mm
尺量检查
5 成品保护
5.1 导线在放线过程中,应防止发生磨伤、断股、扭、弯等现象。
5.2 导线架设后,如距离施工场地较近,应注意不要把东西掉在线路上。
5.3 配电线路遇有与其它线路交叉时,必须搭设越线架,避免线间的摩擦、碰撞。
6 应注意的质量问题
6.1 放线时,导线发生扭绞、背扣、断股、磨伤。应采取防护措施,保护好导线。
6.2 导线架设后,弛度超差。架设导线时,应注意温度与弛度的要求,认真观测、调整。
6.3 绝缘子绑扎不正确,回头绑扎不紧,长度不够。应认真按要求绑扎,绑扎过程中,应经常用钳子收紧绑线。
7 质量记录
7.1 导线、耐张线夹、并沟线夹,钳压管、铝带、各种挂板等金具应有产品质量证明。
7.2 悬式绝缘子、蝶式绝缘子应有产品质量证明,并有交流耐压试验报告。
7.3 架空线路导线架设工程预检、自检记录。
7.4 设计变更洽商记录、竣工图。
7.5 架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录2012-09-27 15:28:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看