• 伊河路架空线路的导线架设安装施工技术文件之五

    伊河路架空线路的导线架设安装施工技术文件之五
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

                                 过引线绑扎长度值                     3-78

    导线截面

    (mm2)

    绑扎长度

    (mm)

    导线截面

    (mm2)

    绑扎长度

    (mm)

    LJ-35及以下

    LJ-50

    LJ-70

    150

    200

    250

    TJ-6及以下

    TJ-2535

    TJ-5095

    100

    150

    200

      注:不同截面导线连接时,绑扎长度以小截面导线为准。

        3.5.3  铜、铝导线的连接应使用铜铝过渡线夹,或有可靠的过渡措施。

        3.5.4  10kV线路采用并沟线夹连接过渡引线时,线夹数量不应少于2个:连接面应平整,光洁,导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜,涂电力复合脂。

        3.5.5  l10kV线路每相过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm1kV以下线路不应小于150mm

        3.6  线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,l10kV时,不应小于200mm1kV以下时,不应小于100mm

        3.7  1kV以下线路采用绝缘导线时,接头应符合现行国家规范规定,并应进行绝缘包扎。

        3.8  架空配电线路的防雷与接地应符合设计及规范规定。

    4  质量要求

        4.1  保证项目:

        4.1.1  金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。

        检验方法:观察检查,检查出厂合格证及绝缘子耐压试验记录。

        4.1.2  高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损、瓷釉烧坏等缺陷。重点检查承力杆上的绝缘子。

        检验方法:观察检查和检查安装记录。

        4.1.3  导线连接必须紧密、牢固,连接处严禁有断股和损伤;导线的接续管在压接或校直后严禁有裂纹。

        检验方法:观察检查和检查安装记录。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  导线与绝缘子固定可靠,导线无断股、扭绞和死弯;超量磨损的线段和有其它缺陷的线段修复完好。

        检验方法:观察检查和检查安装记录。

        4.2.2  过引线、引下线导线间及导线对地间的最小安全距离符合要求;导线布置合理、整齐,线间连接的走向清楚,辨认方便。

        检验方法:观察或实测检查。

        4.2.3  线路的接地(接零)线敷设走向合理,连接紧密、牢固,导线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。

        检验方法:观察检查。

        4.3  允许偏差项目(表3-79):

                                   导线弛度允许偏差                     3-79

    项次

       

    允许偏差

    检查方法

    1

    2

    实际与设计值差

    同一档内导线间弛度差

    5%

    200mm

    尺量检查

    5  成品保护

        5.1  导线在放线过程中,应防止发生磨伤、断股、扭、弯等现象。

        5.2  导线架设后,如距离施工场地较近,应注意不要把东西掉在线路上。

        5.3  配电线路遇有与其它线路交叉时,必须搭设越线架,避免线间的摩擦、碰撞。

    6  应注意的质量问题

        6.1  放线时,导线发生扭绞、背扣、断股、磨伤。应采取防护措施,保护好导线。

        6.2  导线架设后,弛度超差。架设导线时,应注意温度与弛度的要求,认真观测、调整。

        6.3  绝缘子绑扎不正确,回头绑扎不紧,长度不够。应认真按要求绑扎,绑扎过程中,应经常用钳子收紧绑线。

    7  质量记录

        7.1  导线、耐张线夹、并沟线夹,钳压管、铝带、各种挂板等金具应有产品质量证明。

        7.2  悬式绝缘子、蝶式绝缘子应有产品质量证明,并有交流耐压试验报告。

        7.3  架空线路导线架设工程预检、自检记录。

        7.4  设计变更洽商记录、竣工图。

        7.5  架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录