小打小闹 2014-01-07 10:14:32 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 1066查看 4回答
几个问题?懂的不吝赐教吧
1、层高4M, 楼梯间要不要计算满堂脚手架,同时走廊上方的悬挑挑出2M,是否要可以计算满堂脚手架? 2、基础层高3M,设备基础是筏板3M*4M,能否计算满堂基础脚手架,是按照墙围住的空间计算还是筏板投影面积计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、楼梯间同样是要计算满红脚手架,1.5m宽以上雨篷(顶层雨篷除外),如没有计算综合脚手架的,按单排脚手架计算。
2、满堂基础脚手架套用满堂脚手架基本层定额子目的50%计算。 整体满堂红钢筋混凝土基础、条形基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。
“雨棚悬挑出了2米,已经计算了综合脚手架的了,那里脚手架、满堂要计算么?定额有条走廊超过3.6M高套一个单排脚手架?具体应用到哪里? 还有个问题想问你,设计要套个无机铝盐防水砂浆,没有注明配合比,这个定额也没有该怎么套呢?”里脚手架的计算原则是建筑面积,那么建筑面积都不能计算,里脚手架也同样是不能计算,满堂红脚手架层高满足要求时就可以计算。“走廊超过3.6M高套一个单排脚手架”是“单独装饰工程脚手架”的规则是计算活动脚手架。“
无机铝盐防水砂浆”设计没有要求配合比,就按定额的防水层砂浆套价。“设计要求砌筑190厚灰砂砖墙,请问可以砌到么?有些设计材料是灰砂砖墙厚200,我一个同事说不能砌200只能180,要我改成180厚墙,请问对么?”设计要求的墙厚与施工用的砌块规格有关。
2014-01-07 11:43:39
-
你好:1.装修高度超过3.6米的可以计算满堂脚手架。
2.看高度
3.不能计算满堂脚手架。
2014-01-07 10:20:58
-
首先哈,高度超过3.6M,是需要计算满堂脚手架的,满堂脚手架是以室内净面积为划分范围的,你说楼梯间需不需要,坑定需要。
然后你说走廊跳出去的需要么。不需要
最后一个设备基础,都没有超过3.6M,不需要,
对了,还有啊,如果层高超过3.6M,还要计算浇捣脚手架,浇捣脚手架是以轴线投影计算面积,和上面装修的是有区别的。
闲的无聊,回答写问题,哈哈
2014-01-07 10:28:51
-
1、层高4米,楼梯间可以计算满堂脚手架,因超过3.6米了;挑脚手架按搭设长度和层数以延长米计算。
2、设备基础不能套用满堂脚手架,按批准的施工组织设计规定套用单项脚手架;设备基础脚手架,按其外形周长乘垫层上皮至基础顶面之间高度以平方米计算,执行双排脚手架定额。
2014-01-07 10:57:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看