范围
本工艺标准适用于室内电气照明的塑料护套线明配线工程。
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 塑料护套线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂合格证。
2.1.2 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。
2.1.3 LC安全型压线帽有关要求见3—8、2.1.5条有关内容。
2.1.4 套管:套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质规格相应的套管。
2.1.5 接线端子(俗称接线鼻子):选用时应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。
2.1.6辅助材料:镀锌木螺丝、焊锡、焊剂、木砖、钉子、铝卡子、橡胶绝缘带、粘塑料绝缘带、黑胶布、接线盒、瓷接头等。
2.2 主要机具:
2.2.1 铅笔、卷尺、水平尺、线坠、水桶、灰铲、粉线袋。
2.2.2 常用电工工具、手锤、錾子、钢锯、锯条,手电钻、冲击钻(电锤)。
2.2.3 兆欧表、万用表、工具袋、工具箱,高凳等。
2.3 作业条件
2.3.1 配合土建结构施工阶段,根据设计图尺寸位置,预埋好木砖和过墙管。
2.3.2 内装修工程全部结束。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
木砖、保护管预埋
弹线
护套线
导线
线路检查
定位
配 线
连接
绝缘摇测
安装塑料胀塞
3.2 弹线定位时,塑料护套线配线应符合以下规定:
3.2.1 线卡距离木台、接线盒及转角处不得大于50mm。线卡最大间距为300mm,间距均匀,允许偏差5mm。
3.2.2 线路与其它管道相遇时,应加套保护管且绕行;与其它包管道之间的最小距离见3—1、表3-2所示。
3.3 预埋木砖和保护管见3—9、3.2节有关内容。