暗柱跟剪力墙厚度不一致
我剪力墙最小是200厚的 但是暗柱是异形柱,拐角处最小是100厚 要新建个100的剪力墙 覆盖着画吗 还有就是暗柱比最厚的剪力墙厚 要新建剪力墙吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果暗柱的厚度和剪力墙的厚度有所不同,首先要看一下这暗柱同方向是否有剪力墙,如果有剪力墙那是一定要覆盖暗柱来绘制的 2、如果没有剪力墙,在钢筋软件中可以绘制也可以不绘制,不影响钢筋量,不过为了导入到图形中减少操作,在导入图形时暗柱是不用导入的,那你剪力墙就有些还要重新绘制了
2012-09-27 19:35:48
-
不用新建,直接输入暗柱的尺寸就行了,软件会自动计算的。
2012-09-27 17:51:17
-
首先要把暗柱和剪力墙的位置确定 如果有问题 应该去询问设计是否设计有误 一般来说暗柱都是含在剪力墙里