ti****@163.com 2012-09-28 00:17:26 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1521查看 3回答
后浇带怎么定义
我不知道这个后浇带应该怎么定义。 1.板后浇带底部和顶部加强筋对应图纸钢筋的型号是什么? 2.加强筋伸入每侧的数据我有输入错误吗?是按照800+LA+LA来计算的吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.加强筋的对应型号为A8@200,2.伸入每侧的长度你的理解正确。
2012-09-28 05:34:26
-
1.加强筋的对应型号为A8@200,2.伸入每侧的长度你的理解正确。但是纵向筋应该也是A8@200
2012-09-29 11:01:08
-
顶部加强筋A8@200是对的,底部加强筋的的规格型号应该按板下部受力筋的规格型号输入。另外还需要根据后浇带的长度及设计手工计算顺后浇带方向的配筋在单构件中输入。