裸电缆可不可以直接连接桥架,如果可以的话,该如何设置?
在计算地下室配电所至配电箱的干线电缆,电缆沿桥架敷设,没有配管,主干线WDZA-YJY-3*95+2*50-CT,设置好起点后,电缆连接桥架,用选择起点,没有反应,是怎么回事,还是计算裸电缆不能用选择起点?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的桥架在电缆导管下建立那么就要在电缆导管下设置起点,如管在电线导管下建立的桥架,那么设置起点时要在电线导管下设置,因为你是电缆导管,那么你选择起点就必须在电缆导管下选择,如果没有导管,那么你应该用桥架布线功能,就 不应该设置和选择起点
2012-09-29 08:42:54
-
不可以,必须穿套管才可以。
2012-09-28 22:36:25
-
不可以的,但是可以用桥架配线功能即可。
2012-09-29 00:24:12