36****@qq.com 2012-09-29 10:23:13 | 湖北省 安装算量GQI | 771查看 8回答
安装算量中截面标注不是一个整体怎么解决(附图)
比如 400*250mm的风管 我选择风管两侧的边线后 再选标注 标注是被分为“400 “ 、 ” *“ 、 ”250mm “ 这3个部分的
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件的工具栏上面有合并标注功能噻
2012-09-30 00:24:29
-
按构件选择定义构件即可
2012-09-29 12:15:09
-
你在识别通头那一行后面,找到《风管标注合并》按钮,点一下试试 风管标注合并那按钮,只要点一下就可以了,整张图的标注都合并了,看不懂你说的一个一个搞怎么操作的
2012-09-29 21:09:52
-
选择自动识别,鼠标点风管规格,再点风管的平行线确认就好了
2012-09-29 15:36:27
-
CAD图纸要是标准的画,识别起来没问题的
2012-09-29 14:34:43
-
分开操作实施
2012-10-01 08:13:26
-
支持楼上说法
2012-10-02 11:07:27
-
楼上的那些说法都不可以的,楼主问题是因为设计给的图纸是转低版本,标注是完全散开的,不管你怎么合并都是无济于事,要和设计要高版本图纸,问题就解决了
2020-06-04 11:19:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看