遥·忆 2012-09-29 21:46:55 | 江苏省 其他专业 | 3089查看 4回答
次梁交接处梁底有高差,钢筋如何处理?
请问图中这道南北向的次梁在交接处由250X600变为250X500,梁底有高差,请问梁底部钢筋如何贯通?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是通长钢筋,就是直接贯通的 但是如果是原位标注注明了是下部钢筋的话,需要断开的
2012-09-29 22:43:26
-
你好!这种梁属于在跨中变截面,而不是在支座处变截面,所以11G101-1中的那个变截面节点不适用,我截一张图给你,可以根据此图施工。 你的这条梁是上部平,下部变截面,适用左边的图。
2012-09-30 07:27:20
-
这种次梁交接处,梁底或梁顶有高差的施工方法见标准图集11G101-1P84页、88页。
2012-09-30 06:29:19
-
交接处,如果没有去设置支座,就不存在有原位标注信息时,那么就是通长计算的。
2012-09-29 21:51:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看