29****@qq.com 2012-09-30 09:51:19 | 北京市 其他专业 | 1182查看 1回答
预制钢筋混凝土框架结构构件安装时对柱子吊装有哪些规定?
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳( 1 )吊装方案中必须明确规定平面吊装的先后顺序,逐层分段流水作业,每个层段从一端开始,以减少反复作业。当一道横轴线上的柱子安装完成以后,再吊下一道横轴线上的柱子,沿纵轴方向往前推进.
( 2 )清理柱子安装部位的杂物,将松散的混凝土及高出定位预埋钢板的粘结物清除干净,检查柱子轴线、定位板的位置、标高和锚固是否符合设计要求。
( 3 )对预吊柱伸出的上下主筋进行检查,按设计长度将超长部分割掉,确保定位小往头平稳地座落在往子接头的定位钢板上。将下部伸出的主筋埋直、理顺,保证同下层柱子钢筋搭接时贴靠紧密,便子施焊。
(幻柱子起吊:绑扎点应在距离柱子上端60omm 处卡好特制的锁箍,在锁箍下方锁好卡环和钢丝绳。此时自动卡环的拉绳环不能朝上,以防止起吊时脱扣。吊装用钩绳与卡环相钩需用卡环卡住,吊绳应处于吊点的正上方,慢速提升,待吊绳绷紧后暂停上升。及时检查自动卡环的可靠情况,防止自行脱扣。为控制起吊和就位时不来回摆动,在柱子下部栓好溜绳,检查各部连接情况.无误后方可起吊。
( 5 )柱子就位:当住子吊起距地面500rnm 时稍停,去掉保护柱子主筋的垫木、支腿,清理柱头泥污,然后经信号员指挥,将柱子吊运到楼层就位,就位时,缓慢降落到安装位置的正上方停住。核对柱子的编号,调整方位,由两人控制,使定位小住头全方位吻合无误方准落到安装位置上。柱子对号,核对有剪力墙插铁(钢板)的方向,定向人座完毕。随之在四边栓好花篮螺栓、斜拉绳,加设临时支撑固定,确保安全。
2012-09-30 09:51:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看