liushansen 2012-09-30 16:55:05 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 2238查看 5回答
剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋有何不同?
剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋有何不同?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务”有重要差别。对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高,一是要求插到基础底部,二是端头必须再加弯钩≥12d。对于墙身分布钢筋,请注意用词:“可以”直锚一个锚长,其条件是根据剪力墙的抗震等级,低抗震等级时“可以”,但高抗震等级时就要严格限制。其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固,边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏。
2012-09-30 17:52:51
-
构件的节点设置不同,你可以在计算设置中根据设计图纸设置一下。
2012-09-30 17:21:04
-
剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋有何不同? 剪力墙竖向分布钢筋和暗柱纵筋在基础内插筋基本是相同的。只是露出长度不同。
2012-09-30 17:35:41
-
剪力墙的水平钢筋是通过暗柱计算,垂直钢筋是计算到暗柱边。
2012-09-30 22:36:40
-
这个问题请看11G101-1图集。
2012-10-01 10:41:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看