• 柱子钢筋偏位,用植筋加强处理方法可以吗

    有几个柱子的钢筋偏位,愿意是由于在梁板混凝土浇筑前没有固定好钢筋造成的,在钢筋四周都没有用水泥块固定,施工方用60CM至100CM左右不等的钢筋做成7字筋,把它帮扎在偏位的钢筋处,但并没有焊接,请问各位大师,是否可行呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    放完线,,把钢筋搞好放好的线中
    如果柱钢筋偏位,应在顶板钢筋绑扎后适时调整,如果顶板打完灰后,柱钢筋还偏位,应在放完线后, 按1:6比例调整到位,必要时可将柱根处顶板混凝土向下剔剔。
    柱钢筋偏位尚在柱框范围线内,可以在与水平结构的端部稍做弯曲调整过来,若比较严重,则可以在柱框内相同的延伸线上种植同规格的钢筋与原偏位钢筋绑扎搭接
    在现场因为梁钢筋的限制,一般不会偏出柱的范围,不严重的可以机械将其弯至适当位置,严重的只有搭接焊了。个人觉得将柱根处往下凿,作用不是很大,因为:一、不知道开始弯曲的位置,二、楼板已打再凿难度较大,三、凿完混凝土后对钢筋等的处理比较麻烦。其实在施工过程中就应该进行控制,如打柱时在验收柱的几何尺寸时应注意柱顶钢筋有否偏位,绑扎梁的钢筋时也不应过分弯曲柱纵筋(如果是因为设计所导致应在图纸会审时提出),且在梁、板混凝土施工前应将柱筋点焊一下最好梁面加个箍筋(特别是底层)。当然如果施工单位做出来的东西老是严重偏筋,建议要他们梁、柱节点内按要求做柱箍筋
     