  • 已采纳

    ( l )基层处理.将基层〔 应为水泥砂浆地面或水磨石地面)清理干净,必要时在其面上涂刷绝缘脂或清漆口

    ( 2
    )找中、套方、分格、定位、弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况:

    1
    )如室内无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模数时,宜由内向外铺设;

    2
    )如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2 个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设,如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设;3 )如室内有控制柜等设备要留洞口时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑选定;

    选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位、弹线工作。既要把面层分格线弹找在室内四周墙面上,又要把分格线弹在基层上面,而且尺寸要正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位。

    ( 3
    )安装固定可调支架和行条:事先检查复核原室内四周墙面上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定铺设基准点,然后按基层已弹好和标出的位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待所有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄256
    平,钢支柱底座与底层面之间的空隙应灌注环氧树脂连接牢固。' 4 )铺设活动地板面层:先检查活动地板而层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地板面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合,铺设活动地板块调整水平度以保证四角接触处平整、严密,不得使用加垫的方法。

    铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例凋成腻水封边,也可应用防潮腻子封边,要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌.随后应检查调整板块水度及缝隙。( 5 )清擦和打蜡:当局部沾污时,可用汽油、酒料或皂水擦净并把门锁上。交通要道或工艺未完的房间,除清擦干净后,应先用塑料布满铺后用3 ~以上的橡胶板盖上,待其全部工序完后再清擦打蜡交活。