龙王 2012-10-04 16:10:54 | 河南省 其他专业 | 449查看 1回答
清水湾项目电梯试运行施工技术资料之一
清水湾项目电梯试运行施工技术资料之一
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
范围
本工艺标准适用于额定载重量5000kg及额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯安装试运行工程。
2 施工准备
2.1 设备要求:
设备及其附属装置应有出厂合格证明。经全面检查,确认符合要求后,方可进行试运转。
2.2 主要机具:
摇表、万用表、直流电流表、卡钳表、转速表、温度计、对讲机、砣块等。
2.3 作业条件:
2.3.1 电梯安装完毕,各部件安装合格(开慢车后安装的部件除外)。
2.3.2 机房、井道、轿厢各部位清理完毕。
2.3.3 各安全开关、厅门锁功能正常。
2.3.4 油压缓冲器按要求加油。
3 操作工艺
3.1 有说明书按说明书要求进行,一般按以下步骤进行:
准备工作
→
电气线路动作试验
→
曳引电机空载试验
→
慢速负荷试验
→
→
快速负荷试验
→
自动门调整
→
平层调整
3.2 准备工作:
3.2.1 对全部机械电气设备进行清洁、吹尘,检查各部位的螺栓、垫圈、弹簧垫、双螺母是否齐备、紧固,销钉开尾合适。检查设备,元件完好无损,电气接点接触可靠,如有问题及时解决。
3.2.2 全部机械设备的润滑系统,均应按规定加好润滑油。曳引机齿轮箱冲洗干净,加好齿轮油。
3.2.3 油压缓冲器按规定加好液压油或机油。
3.2.4 检查厅门的机锁、电锁及各安全开关是否功能正常,安全可靠。
3.3 电气动作试验:
3.3.1 检查全部电气设备的安装及接钱应正确无误,接线牢固。
3.3.2 摇测电气设备的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,并做记录。
3.3.3 按要求上好保险丝,并对时间继电器,热保元件等需要调整部件进行检查调整。
3.3.4 摘掉至电机及抱闸的电气线路,使它们暂时不能动作。
3.3.5 在轿厢操纵盘上按步骤操作选层按钮、开关门按钮等,并手动模拟各种开关相应的动作,对电气系统进行如下检查:
3.3.5.1 信号系统:检查指示是否正确、光响是否正常。
3.3.5.2 控制及运行系统:通过观察控制屏上继电器及接触器的动作,检查电梯的选层、定向、换速、截车、平层等各种性能是否正确;门锁、安全开关、限位开关等在系统中的作用;继电器、接触器、本身机械、电气联锁是否正常;同时还检查电梯运行的起动、制动、换速的延时是否符合要求;以及屏上各种电气元件运行是否可靠、正常,有无不正常的振动、噪音、过热、粘接等现象。对于设有消防员控制及多台程序控制的电梯,还要检查其动作是否正确2012-10-04 16:10:54