龙王 2012-10-04 16:56:35 | 河南省 其他专业 | 546查看 1回答
建设路变电所项目成套配电柜及动力开关柜安装施工技术资料之三
建设路变电所项目成套配电柜及动力开关柜安装施工技术资料之三
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.8 送电运行验收:
3.8.1 送电前的准备工作
3.8.1.1 一般应由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。
3.8.1.2 彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外,室内除送电需用的设备用具外,其它物品不得堆放。
3.8.1.3 检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它物件。
3.8.1.4 试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护人。
3.8.1.5 安装作业全部完毕、质量检查部广门检查全部合格。
3.8.1.6 试验项目全部合格,并有试验报告单。
3.8.1.7 继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
3.8.2 送电:
3.8.2.1 由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误。
3.8.2.2 由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
3.8.2.3 合变压器柜开关,检查变压器是否有电。
3.8.2.4 合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
3.8.2.5 按上述2~4项,送其它柜的电。
3.8.2.6 在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其它两相。
3.8.2.7 验收。送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 柜(盘)的试验调整结果必须符合施工规范规定。
检验方法:检查试验调整记录。
4.1.2 高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷、低压绝缘部件完整。
检验方法:观察检查。
4.1.3 柜(盘)内设备的导电接触面与外部母线连接处必须按触紧密。应用力矩扳手紧固。紧固力矩见“母线安装”要求。
检验方法:实测与检查安装记录。
4.2 基本项目:
4.2.1 柜(盘)安装
4.2.1.1 柜(盘)与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜(盘)间接缝平整。
4.2.1.2 盘面标志牌、标志框齐全,正确并清晰。
4.2.1.3 小车、抽屉式柜推拉灵活,无卡阻碰撞现象;接地触尖接触紧密调整正确,投稿时接地触头比主触头先接触,退出时接地触头比主触头后脱开。
4.2.1.4 小车、抽屉式柜动、静触头中心线调整一致,接触紧密;二次回路的切换接头或机械、电气联锁装置的动作正确、可靠。
4.2.1.5 油漆完整均匀,盘面清洁,小车或抽屉互换性好。
检验方法:观察检查。
4.2.2 柜(盘)内的设备及接线
4.2.2.1 完整齐全,固定牢靠。操动部分动作灵活准确。
4.2.2.2 有两个电源的柜(盘)母线的相序排列一致,相对排列的柜(盘)母线的相序排列对称,母线色标正确。
4.2.2.3 二次小线接线正确,固定牢靠,导线与电器或端子排的连接紧密,标志清晰、齐全。
4.2.2.4 盘内母线色标均匀完整;二次结线排列整齐,回路编号清晰、齐全,采用标准端子头编号,每个端子螺丝上接线不超过两根。柜(盘)的引入、引出线路整齐。
检验方法:观察和试操作检查。
4.2.3柜(盘)及其支架接地(零)支线敷设,连接紧密、牢固,接地(零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。
检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目:
柜(盘)安装的允许偏差和检验方法见表2-32。
5 成品保护
5.1 设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。
5.2 设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。
5.3 设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。
5.4 未经允许不得拆卸设备零件及仪表等,防止损坏或丢失。
6 应注意的质量问题
6.1 成套配电柜(盘)及动力开关柜安装应注意的质量问题见表2-33。
7 应具备的质量记录
7.1 两部颁发的生产许可证。
7.2 产品合格证。
7.3 设备材料进货检验记录。
7.4 自互感记录。
常产生的质量问题和防治措施 表2-33
序号
常产生的质量问题
防 治 措 施
1
基础型钢焊接处焊渣清理不净,除锈不净, 均匀,有漏刷现象
提高质量意识,加强作业者责任心,做好工序搭接和自、互检检查
2
柜(盘)内,电器元件、瓷件油漆损坏
加强责任心,保护措施具体
3
加强技术学习,提高技术素质,加强学习,提高工作责任心
4
手车式柜二次小线回路辅助开关切换失灵,机
械性能差
反复试验调整,达不到要求的部件要求厂方更换
7.5 调整试验耐压试验报告单。
7.6 设计变更洽商记录。
7.7 预检记录。
7.8 分项工程质量评定记录2012-10-04 16:56:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看