sh****@163.com 2012-10-04 20:15:00 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 3784查看 7回答
配电箱内是否含有电度表
施工图纸中只有成套配电箱的图,但是对方套用定额时,在配电箱安装子目里面补充了配电箱和电度表的主材,我想问,电度表补充到这里是否正确???
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
配电箱内有电度表的, 那就算配电箱的时候一起算在配电箱了, 那是一整套的 ,不是每个配电箱都有电度表的 . 所以不电度表补充在这里是不正确的.
2012-10-08 22:52:04
-
配电箱应该是一个整体,不能将配件单独计算
2012-10-05 20:14:51
-
施工图纸中只有成套配电箱的图,但是对方套用定额时,在配电箱安装子目里面补充了配电箱和电度表的主材,成套配电箱应该包括电度表;补充到这里不正确。
2012-10-05 08:37:15
-
电度表补充到这里不正确,专门有电度表的定额的。
2012-10-04 20:34:01
-
在我们新疆定额中成套配电箱应该包括了里面所有材料,不另外计入其他材料,只有配电箱的主材。电度表补充到这里是不正确。
2012-10-05 23:41:14
-
配电箱主材费包含箱内元器件,单价综合考虑
2012-10-06 07:50:39
-
如果电度表是箱内元器件,配电箱的主材价已经包含了电度表的材料价,单独作补充不正确。如果电度表属于箱外元器件(这种情况很小),电度表也有专门的定额,应该单独套定额补充在配电箱条目下也不正确。
2012-10-06 15:24:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看