• 请问老师在钢筋软件中过梁、窗台压顶怎么设置?是比图上尺寸两边多处250吗?有这方面的视频吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:过梁和压顶都可以用过梁定义,在过梁的属性编辑框里输入过梁宽、高。在过梁的搁置长度里输入图纸的尺寸。搁置长度在结构说明中有。一般随洞口的宽度有所变化。压顶的搁置长度一般为500mm图纸中也有说明。用过梁定义压顶时注意将过梁标高修改为洞口底即可

    2014-01-05 16:47:20 

  • 过梁、窗台压顶都可以用过梁构件定义绘图,窗台压顶可以在属性其它属性(位置)框内修改为洞口下方就行,在软件中过梁伸入墙内长度就是250

    2014-01-06 10:30:20 

  • 在过梁里定义钢筋信息,软件默认为两边各增加250mm,如果设计有要求可以在工程设置里面的计算设置里 找到过梁然后修改即可。  窗台压顶可以用过梁画,在定义里修改标高即可绘制。

    2014-01-05 09:10:17 

  • 请问老师在钢筋软件中过梁、窗台压顶怎么设置?是比图上尺寸两边多处250吗?有这方面的视频吗?

    【如果是过梁的支座肯定是250,窗台压顶就不一定250,这个具体要看设计的要求,】

    2014-01-05 09:10:52 