guohongmei921001 2012-10-07 11:08:19 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 856查看 8回答
梁的上部钢筋
在框架梁很多跨中,集中标注上部通长筋是2c25,而其中有一跨的上部钢筋是5c25,左右支座筋都是4c25,这种情况下的梁上部钢筋算法是有问题的,该如何解决?而且有好几种情况:下面有图
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照图中的原位标注输入就可以了!你要的工程量跟软件算出的量是没有出入的这个你放心、
2012-10-07 12:46:10
-
这种情况你只要在原位标注上输入就可以。
2012-10-07 13:32:58
-
这样设计没有错
2012-10-07 14:20:20
-
你好!根据你说的情况我演示了一遍,比支座筋多出的跨中筋计算结果确实不对,其计算公式为:搭接-距支座边距离+净长+搭接-距支座边距离,这样计算下来钢筋根本就没有伸到支座,不符合常理(上部筋有不伸入支座的吗?)。 像这种情况多出的跨中筋应该进左右支座一个锚固长度,软件也有它不完善的地方,我们只能在钢筋编辑中进行修改了,别无他法。
2012-10-07 14:58:34
-
你的上部通长筋输入2C25的,在有上部钢筋的那跨的上部中部筋处输入5C25,左右支座按图输入即可。
2012-10-07 12:10:03
-
你按图上标注的输入到软件中,软件会自动按规范计算。 不知道那里不对呀
2012-10-07 11:12:10
-
按设计要求计算布置,不要去讨论它的正确与否。
2012-10-07 11:18:22
-
你的这个情况要是不好解决,建议你还是把这个梁分开算吧,这样会准确些。
2012-10-07 11:33:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看