ba****@163.com 2012-10-07 22:23:29 | 陕西省 云翻样 | 3995查看 4回答
钢筋翻样和钢筋抽样算出来钢筋量差这么大
钢筋抽样算的基础和地下室的钢筋为106.4T,钢筋翻样软件打开钢筋抽样软件后算的钢筋为35.6T,差这么大距离,怎么回事,该做如何调整?问题补充:按正常,钢筋抽样算的量大还是钢筋翻样算的量大,在钢筋翻样里打开钢筋抽样要做哪些调整,我核对了,发现只有筏板的量算的俩个差不多,其他的在钢筋翻样里都变少了,抽样里的单构件在翻样里单构件就不见了,怎么回事?请各位指点,抽样在翻样里打开要做哪些处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两种软件不可能相差太大,检查定义的钢筋属性有没有问题,是否有漏算的地方,肯定不会有较大的出入
2012-10-08 09:46:22
-
这应该是其中的图形定义布置有误差,也只能是逐一的核对了。
2012-10-07 22:28:22
-
按理说不会差距这么大的,你导出报表对比一下看看哪个构件差距比较大,着重检查一下,看看是不是钢筋输入错误或是定义错误
2012-10-07 23:02:18
-
钢筋抽样算的基础和地下室的钢筋为106.4T,钢筋翻样软件打开钢筋抽样软件后算的钢筋为35.6T,差这么大距离,怎么回事,该做如何调整? ——这肯定是有错误的。仔细检查钢筋工程量相差较大的构件的属性,一定是有不一样的地方的,修改构件信息,符合设计要求
2012-10-08 06:22:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看