sl_2009 2012-10-08 09:00:35 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 693查看 3回答
构造柱箍筋问题?
层高2。9M。箍筋A6@100/200.计算应为21根.而软件为何计算了23根,不知如何计算出的?问题补充:图集上构造柱加密区为大于或等于450,1/6层高,搭接区加密取大值。我的主筋直径为14的,千赢官网首页登录入口软件计算搭接为55D。柱下部加密区应为770CM,柱上部加密区应为1/6层高取483CM,这样算怎么都是21根,软件怎么能算出23根来?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你检查一下计算公式,看看构造柱根部搭接部位是不是按@100计算的。软件默认搭接位置加密箍筋的间距为min(5d,100),d为构造柱纵筋直径。 如果构造柱纵筋是12的,那根部的箍筋间距为@60.
2012-10-08 09:47:58
-
已采纳2.9的加密区三分之一为9,再乘2,+非加密区5=23个。看看图集。
2012-10-08 11:18:53
-
已采纳您好:软件的计算方式都是按照图集规定计算的。设置的时候也是可以按照您的要求修改的。楼上已经把23根估计的计算过程给您描述了。如果仍有疑问可以咨询:0791-86493658/59
2012-10-11 08:51:40