大漠飞鹰 2012-10-08 12:41:24 | 河北省 其他专业 | 2225查看 4回答
框架柱C30混凝土浇筑成C25的处理措施
本工程楼梯相当多,两排框架柱之间全是楼梯,结构设计的框架柱标号为C30,楼梯标号为C25,每颗框架柱与楼梯的两层缓步平台连接。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本工程楼梯相当多,两排框架柱之间全是楼梯,结构设计的框架柱标号为C30,楼梯标号为C25,每颗框架柱与楼梯的两层缓步平台连接。在浇筑时浇筑错误后,应由设计人员进行验算,如果能满足工程的结构要求时可以不处理,如果不能满足结构要求,由设计人员定出处理方案进行加固处理。
2012-10-08 19:09:51
-
分别构件定义不同的砼标号。施工也可以掌握的。
2012-10-08 12:45:44
-
可以用钢丝网固定栏隔。(网眼较大的即可)
2012-10-08 13:48:06
-
两排框架柱之间全是楼梯,结构设计的框架柱标号为C30,楼梯标号为C25,在框架柱与楼梯的两层缓步平台连接处变换不同混凝土强度等级。
2012-10-08 14:13:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看