雄鹰 2012-10-09 15:53:07 | 山西省 其他专业 | 4824查看 3回答
筏板基础中下部筋丝接时接头位置有何要求
筏板基础接头采用丝接,接头位置有争仪,请问丝接时其接头位置具体有何要求
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
筏板基础接头采用丝接,接头位置有争仪,请问丝接时其接头位置具体有何要求 如果设计图 没有明确规定 只要符合施工规范 就可以的;
2012-10-09 15:54:24
-
11G101-1第79页规定:笩板基础下部钢筋的连接位置在中间ln/3,如果你想节约钢筋在任意位置连接的话,必须在施工方案中说明且要征得监理、甲方和设计的同意方可施工。 下图是机械连接的使用规程。
2012-10-09 18:47:43
-
规范要求筏板基础下铁接头在跨中三分之一范围,上铁接头在跨端三分之一范围,如果要考虑节省钢筋可以和设计沟通用一级接头百分之二十五接头不考虑接头位置
2012-10-10 08:56:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看