daiyuping 2012-10-10 18:36:26 | 湖南省 土建 | 581查看 2回答
筏板基础的问题
地下室核心筒基础,我在画图时是参照集水坑的图形布置在筏板上,老是出现“此图非法,不能超出父地下室地板的范围”,这是什么意思?该怎么布置?请指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是集水坑的宽度或长度至少有一边大于所布置的筏板的外边了,别忘了集水坑一定得布置在筏板上,如果是板就不要布置了,肯定是布置不了的。集水坑的深度超过了筏板的厚度是不会影响集水坑的布置,可以照常布置上的。
2012-10-12 07:42:33
-
集水坑的深度超过了筏板的厚度。
2012-10-10 18:45:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看