13****@qq.com 2012-10-10 20:49:37 | 河南省 安装 | 2937查看 1回答
关于给排水穿墙 穿 楼板 穿屋面放套管的问题
1、排水管主立管穿楼板放了阻火圈后还需要需要放钢套管吗? 2、埋地PPR给水管和采暖穿混泥土墙和后砌墙需要放钢制套管吗? 3、电气竖井母线槽穿楼板需要做防火封堵吗,母线槽支架是供货配套的 需要另算安装费吗? 4、预分支电缆穿电气竖井需要做防火封堵吗 预分支电缆都哪些需要单独计算。 希望老师给予解答 谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、排水管主立管穿楼板放了阻火圈后还需要需要放钢套管吗?是的 2、埋地PPR给水管和采暖穿混泥土墙和后砌墙需要放钢制套管吗?不需要,可以使用PVC套管 3、电气竖井母线槽穿楼板需要做防火封堵吗,需要 母线槽支架是供货配套的 需要另算安装费吗?单独计算 4、预分支电缆穿电气竖井需要做防火封堵吗 不需要 预分支电缆都哪些需要单独计算。分支接头、吊具等
2012-10-10 21:42:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看