忍是大境界 2012-10-11 16:00:41 | 河南省 安装 | 4044查看 4回答
管道长度计算
有一段蒸汽管道中心线长度300米,包括两个方形补偿器,管道与补偿器都为273管,补偿器高为3.7米(中心线),长为3.7米(中心线),90度煨弯,请问管道长度用不用扣除补偿器长度然后再加上2个高度.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不扣除,另外方形补偿器要以臂长的两倍计算。。。
2012-10-11 21:56:33
-
不能扣除补偿器的长度和高度
2012-10-11 16:03:38
-
根据河南08《给排水、采暖、燃气工程》定额册‘给排水、采暖管道’章节内‘工程量计算规则’第一条说明:各种管道,均以施工图所示中心长度,以‘10m’为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。因此,不用扣除补偿器所占长度。
2012-10-11 16:24:02
-
补偿器的长度不能扣除,直接加上2个高度就皆可以了
2012-10-11 20:57:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看