71****@qq.com 2012-10-19 16:16:59 | 安徽省 安装 | 4737查看 1回答
关于定额中的有端子和无端子接线的问题
有端子和无端子接线套定额时,是按一个回路算一个端子还是按一个线头算一个端子,审计给我按一个回路算一个端子接线的,不知是对还是不对,望高手们说道说道,先谢谢了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一个线头为一个端子,如BV3*2.5,就计算3个端子
2012-10-19 16:25:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看