33****@qq.com 2012-10-20 17:07:00 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1741查看 2回答
超高模板量
1、楼层层高超过3.3m时有超高模板,为什么层高为2.9m时,图形算量中墙体也出现超高模板?不是整层墙都有,只有个别的。 2、图形算量中工程量汇总后,标准层墙的体积、模板量都一样,为什么超高模板量和脚手架量都不一样?还有超高模板量比模板量还大?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
和你画的图里某层局部没有板相关 具体设置见工程设置--计算设置 关于柱,墙等超高底面取楼地面原则设置有关,详细看截图
2012-10-22 10:24:08
-
1、楼层层高超过3.3m时有超高模板,为什么层高为2.9m时,图形算量中墙体也出现超高模板?不是整层墙都有,只有个别的。 检查一下 设置 这里是否有 高度 超高的位置 例如 楼梯间 或者拒不房间 超高的问题; 2、图形算量中工程量汇总后,标准层墙的体积、模板量都一样,为什么超高模板量和脚手架量都不一样?还有超高模板量比模板量还大? 需要检查 楼层的设置了;
2012-10-21 08:38:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看