rc****@foxmail.com 2012-10-20 17:39:05 | 四川省 其他专业 | 928查看 6回答
我将计算设置下边砌体设置里的“是否属于砖混结构”该成“是”后构造柱的计算就出错了是怎么回事啊?
我做的这工程本身就是砖混结构的,但我将《计算设置》下边《砌体设置》里的“是否属于砖混结构”改成“是”后构造柱的计算就出错,但一改回来重新计算就没事了是怎么回事啊?以下附上图纸柱的截面和钢筋抽样计算后出现的对话框。求高人解惑啊!!!急!急!急!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、应该是构造柱,错误信息怎么是柱 2、检查一下构件的标高,和上下层的位置 3、柱子如果高度小于插筋长度就不正确了,你检查一下
2012-10-20 17:50:09
-
支持楼上说法
2012-10-20 20:54:25
-
你在首层中画的构造柱,在计算设置中改成砖混时,构造柱从圈梁处生根,再看你的圈梁的标高,和构造柱的底和顶标高设置是否正确。应是标高设置的有问题。
2012-10-20 19:58:04
-
因为四川地区比较特殊 搭接是改为0的 如果把纵筋跟插筋分开算就会出现这个问题 您把设置插筋改为纵筋锚固就行了
2012-10-24 16:50:01
-
同意楼上的说法
2012-10-21 08:01:54
-
仔细检查定义有没有出错
2012-10-21 07:20:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看