关于配电箱尺寸的估算?
这是我在服务新干线找到了的: 根据系统图,按开关位数(18MM一位),两边预留50mm,如20位开关,则(18*20+50*2)*400 ,400是配电箱高度,大概16位以下开关为一排,高度200。则,此配电箱位460*400 我就想问问,如果开关按按两排考虑,那怎么配电箱的宽度还是按总开关位数(20位)考虑的?是不是应该按10位开关来考虑宽度,也就是18*10+50*2=280,请高手们指点迷津。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是应该按10位开关来考虑宽度,也就是18*10+50*2=280 460*400太大了 300*400已经够大了
2012-10-22 23:29:21