    图纸标明墙体贯通筋为a6.5@500设置了这个,还需要设置柱与墙体的植筋吗? 如果不设置是否少算了个植入柱内的钢筋?求大虾帮忙!(本人比较笨,求详细解释)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 支持楼上说法

    2012-10-21 22:53:37 

  • 你知道砌体墙和构造柱的施工工艺吗,先砌墙,后浇筑构造柱,再说了,砌体加筋和砌体拉结筋的概念要明白,你的通长筋是砌体加筋,砌体拉结筋你肯定要锚固设置。必须要算拉结筋和砌体加筋。

    2012-10-22 09:48:40 

  • 你在软件里设置好了后,软件会计算柱里面的钢筋的,并且会比实际的多不少

    2012-10-21 17:34:46 

  • 根据要求在计算设置里选择。

    2012-10-21 18:22:14 

  • 设计没有要求植筋,那么就不用了。

    2012-10-21 17:28:18 

  • 柱子是否采用柱子植筋,根据设计图纸或者后期施工单位请甲方、或者设计签证确定,否则只有按图纸要求,不计算植筋

    2012-10-21 17:34:14 

  • 图纸标明墙体贯通筋为a6.5@500设置了这个,还需要设置柱与墙体的植筋吗? 如果不设置是否少算了个植入柱内的钢筋? 回答:不用。

    2012-10-21 18:58:56 

  • 砌体加筋,可以植筋也可以预留。一般都是按照插筋施工比较方便,如果计算插筋工程量就按照软件计算就行了,工程量不会少,但是你想要打孔的费用就现场签证吧。

    2012-10-21 18:39:33 

  • 图纸标明墙体贯通筋为a6.5@500,一般是指洞口处的做法,柱与墙体的植筋是规范要求必须做的,因为植筋是是保证砌体和柱子整体的结构稳定性,不能不算,

    2012-10-21 20:06:44 

  • 关于砌体加筋是否计取植筋费用,首先要看工程结构类型和现场实际施工方法,如果是框架或框剪结构的填充砌体,为了保证结构的观感质量一般都不预留砌体钢筋,如果现场采用的是植筋,那么就需要现场签证后计取植筋费用。如果是砖混结构在砌体砌筑过程中就应该预留钢筋,所以不管现场是否采用的植筋都不应该计取。

    2012-10-21 23:44:55 

  • 图纸标明墙体贯通筋为a6.5@500设置了这个,还需要设置柱与墙体的植筋吗? 如果不设置是否少算了个植入柱内 墙体贯通筋是指砌体的通长配筋,在端部遇柱时是锚入柱内的,锚入的长度可以在计算设置中进行设置。所以设置了贯通筋后,不需要再设置柱与墙体的植筋了。

    砌体加筋

    2012-10-21 19:48:09 

  • 首先这样设计就有问题,正常的应该是2A6.5@500,而不是一根,应该是两根的 其次,只要是设计为沿墙长贯通布置,就没有植筋了,不会少算的

    2012-10-21 20:46:02 

  • 混凝土柱与墙砌体相交设计要求预埋墙拉筋,实际施工 采用植筋应办签证,才能按植筋计算。

    2012-10-21 23:44:22 