• 桥架出线,然后走顶板暗敷的配管,在出桥架到顶板的时候怎么布置

    比如宾馆,走廊内有桥架,配线在走廊内走桥架,之后到各个房间的配管暗敷在顶板,出桥架至顶板这一段的配管怎么施工?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    宾馆或其他场所的走廊桥架内配线的桥架一般应该时槽式桥架,桥架上部是桥架盖板。属于桥架用途的出线配管应该是在桥架的侧面开孔配管为宜。走廊如果有吊顶的时候,可以采用金属软管配到顶板接线盒位置。如果没有吊顶的时候则适宜配管到顶板的接线盒位置。

    2012-10-22 10:33:21 

  • 比如宾馆,走廊内有桥架,配线在走廊内走桥架,之后到各个房间的配管暗敷在顶板,出桥架至顶板这一段的配管怎么施工? 你确定是配管暗敷在顶板? 配管暗敷在顶板是预埋管,新建楼的时侯埋得管,,桥架是后期才做的,也是装修时做的桥架, 这些新建时设计好考虑到的

    2012-10-21 20:07:32 

  • 出桥架至顶板这一段的配管怎么施工? 答:施工中这个位置需要增加接线盒即可。接线盒就安装在桥架的上面,依附在桥架上,是桥架和配管之间连接用的接线盒。

    2012-10-21 17:47:32 

  • 出桥架至顶板拐弯较多,所以这一段的配管一般采用金属软管施工。

    2012-10-21 22:17:57 