ki****@163.com 2012-10-21 17:42:11 | 河南省 其他专业 | 11111查看 4回答
桥架出线,然后走顶板暗敷的配管,在出桥架到顶板的时候怎么布置
比如宾馆,走廊内有桥架,配线在走廊内走桥架,之后到各个房间的配管暗敷在顶板,出桥架至顶板这一段的配管怎么施工?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳宾馆或其他场所的走廊桥架内配线的桥架一般应该时槽式桥架,桥架上部是桥架盖板。属于桥架用途的出线配管应该是在桥架的侧面开孔配管为宜。走廊如果有吊顶的时候,可以采用金属软管配到顶板接线盒位置。如果没有吊顶的时候则适宜配管到顶板的接线盒位置。
2012-10-22 10:33:21
-
比如宾馆,走廊内有桥架,配线在走廊内走桥架,之后到各个房间的配管暗敷在顶板,出桥架至顶板这一段的配管怎么施工? 你确定是配管暗敷在顶板? 配管暗敷在顶板是预埋管,新建楼的时侯埋得管,,桥架是后期才做的,也是装修时做的桥架, 这些新建时设计好考虑到的
2012-10-21 20:07:32
-
出桥架至顶板这一段的配管怎么施工? 答:施工中这个位置需要增加接线盒即可。接线盒就安装在桥架的上面,依附在桥架上,是桥架和配管之间连接用的接线盒。
2012-10-21 17:47:32
-
出桥架至顶板拐弯较多,所以这一段的配管一般采用金属软管施工。
2012-10-21 22:17:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看