null 2012-10-23 08:43:47 | 北京市 安装 | 1160查看 2回答
六个接线端子是什么意思?
北京定额5-158 电动机检查接线六个接线端子 是用6芯线接吗?那为什么定额里就含两个铜端子?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一,电动机接线的铜端子(或电缆头铜端子)另行计算,不在此定额子目内体现。 二,六个接线端子子目适用于需要正反转或需要降压启动的电动机接线。 三,5-158定额子目里面的两个铜端子,是电动机接地用的,和配电箱里面的两个铜接线端子是用于接地是一样的。 四,建筑安装工程里面的电动机,需要正反转的很少(例如电梯),一般用三个接线端子就可以了。 五,超过40个千瓦的电动机,一般就需要降压启动了,所以超过40个千瓦的电动机,采用六个接线端子接线。
2012-10-23 22:52:39
-
北京定额5-158 电动机检查接线六个接线端子 是说电动机星三角启动 需要接两根电缆(三芯+地),所以是6个接线端子,此定额只有电动机接线,铜端子含在电缆头制作中,所以此定额里就含两个铜端子
2012-10-23 11:25:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看