gaokaijianxss 2012-10-23 23:20:55 | 山东省 土建 | 928查看 5回答
山东96定额,剪力墙结构砖墙套取定额问题?
对96定额还是不懂,剪力墙的房子,问题一:那么砖墙是按轴线计算,那该套取哪个定额合理?问题二:那个砖墙量是否扣除厨卫止水带砼?问题三:砖墙顶部50厚塞缝堵实,该套取哪个定额合理?问题四:以下几个计算式,是我还是按03定额计算的,老师们,看看哪个不对,或者该如何计算?谢谢了 一 加气砼块200(外墙)【未扣砼及小砖】(轴线计算) 0 m2 105.08 二 加气砼块200(内墙)【未扣砼及小砖】(轴线计算) 0 m2 307 三 粉煤灰砖200(外墙)(轴线计算) 0 m2 48.27 四 粉煤灰砖200(内墙)(轴线计算) 0 m2 30.36 五 粉煤灰砖100(内墙)(轴线计算) 0 m2 14.16 六 C20细石膨胀砼(塞缝) 0.05 m3 1.99 七 C20厨卫止水带 0.25 m3 2.97 八 20*30橡胶止水带 0 m 59.4 九 C20现浇构造柱 0 m3 3.56 十 C20现浇过梁 0 m3 0.69 十一 C20预制过梁 0 m3 0.6 十二 C20预制门窗边砼块 0 块 156 十三 植筋12 0 根 64 十四 植筋6.5 0 根 960 十五 墙面钢丝网 0 m2 179.85
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题一:那么砖墙是按轴线计算,那该套取哪个定额合理? 回答:根据墙厚选择相应的定额子目 问题二:那个砖墙量是否扣除厨卫止水带砼? 回答:要扣除止水带砼的体积 问题三:砖墙顶部50厚塞缝堵实,该套取哪个定额合理? 回答:套用零星砼的定额子目 问题四:以下几个计算式,是我还是按03定额计算的,老师们,看看哪个不对,或者该如何计算? 回答:一到五的墙体是应该按体积计算的,第十二项,门窗洞口预制块应该是按体积计算的,套用预制小型砼构件的定额子目
2012-10-23 23:33:27
-
一、墙体外墙按中心线计算,内墙长度按净长线计算,不是你理解的按轴线计算;根据墙厚套取相应定额 二、墙体体积应该扣除砼止水带及其他砼量 三、砖墙顶部50厚砼塞缝堵实套零星砼 四、过梁一般是现场预制的,有的是现浇的,可以结合图纸与现场套项;预制门窗边砼块,这个不应该按‘块’吧,如果是洞口两侧的抱框柱就套构造柱,如果设计为砼框,就套零星砼;其他没问题
2012-10-24 09:54:13
-
1、根据墙厚、及内外墙选择相应的定额子目 2、要扣除止水带砼的体积 3、并入相邻的墙体计算,定额已经综合考虑不单独计算 4、一到五的墙体是应该按体积计算的,第十二项,门窗洞口预制块应该是按体积计算的,套用预制小型砼构件的定额子目
2012-10-24 08:04:55
-
1按砌体墙计取 2不扣除止水带砼
2012-10-24 09:06:05
-
同意上面的说法
2012-10-24 08:42:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看