xagcc 2012-10-24 11:41:55 | 陕西省 其他专业 | 1255查看 1回答
钢结构施工工艺--钢网架结构拼装
钢结构施工工艺--钢网架结构拼装
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢网架结构拼装
1 范围
本工艺标准适用于钢网架螺栓球节点、焊接球节点、焊接钢板节点的钢网架结构地面拼装工程。
2 施工准备
2.1 材料:
2.1.1 钢网架拼装的钢材与连接材料、高强度螺栓、焊条等材料应符合设计要求,并应有出厂合格证明。
2.1.2 螺栓球、空心焊接球、加助焊接球、锥头、套筒、封板、网架杆件、焊接钢板节点等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。
2.1.2.1 制造钢结构网架用的螺栓球的钢材,必须符合设计规定及相应材料的技术条件和标准。螺栓球严禁有过烧、裂纹及付种隐患,成品球必须对最大的螺孔进行抗拉强度检验。螺栓球的质量要求以及检验方法应符合表5-14的规定。
螺栓球的允许偏差及检验方法 表5-14
项次
项 目
允许偏差 (mm)
检 查 方 法
球毛坯直径
D≤120
+2.0 -1.0
D>120
+3.0 -1.5
用卡钳、游标卡尺检查
球的圆度
D≤120
1.5
D>120
2.5
3
螺栓球螺孔端面与球心距
±0.20
用游标卡尺、测量芯棒、高度尺检查
同一轴线上两螺
D≤120
0.20
孔端面平行度
D>120
0.30
用游标卡尺、高度尺检查
5
相邻两螺孔轴线间夹角
±30′
用测量芯棒、高度尺、分度头检查
6
螺孔端面与轴线的垂直度
0.5%r
用百分表
注:r为螺孔端面半径。
2.1.2.2 拼装用高强度螺栓的钢材必须符合设计规定及相应的技术标准。钢网架结构用高强度螺栓必须采用国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》规定的性能等级8.8S或 10.9S,并应按相应等级要求来检查。检查高强度螺栓出厂合格证,检查试验报告,检查复验报告。在拼装前还应对每根高强度螺栓进行表面硬度试验,严禁有裂纹和损伤。高强度螺栓的允许偏差和检验方法应符合表5-15的规定。
高强度螺栓的允许偏差及检验方法 表5-15
项次
项 目
允许偏差 (mm)
检 查 方 法
1
螺纹长度 (t—螺距)
+2t 0
2
螺栓长度
+2t -0.8t
3
槽 深
±0.2
用钢尺、游标卡尺检查
4
键槽
直线度
<0.2
5
位置度
<0.5
2.1.2.3 拼装用的焊接球材料品种、规格质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。焊接用的焊条、焊剂、焊丝、保护气体等应符合相应的技术要求和规定。焊接球应有出厂合格证和钢球承载力检验报告。拼装用焊接球应符合表5-16的规定。
焊接球的允许偏差及检验方法 表5-16
项次
项 目
允许偏差 (mm)
检 查 方 法
1
球焊缝高度与球外表面平齐
±0.5
用焊缝量规,沿焊缝周长等分取8个点检查
2
球直径D≤1.5
±1.5
用卡钳及游标卡尺检查,每个球量测各向三个
3
球直径D>300
±2.5
数值
4
球的圆度D≤300
≤1.5
用卡钳及游标卡尺检查,每个球测三对,每对互
5
球的圆度D>300
≤2.5
成90°,以三对直径差的平均值计
6
两个半球对口错边量
≤1.0
用套模及游标卡尺检查,每球取最大错边处一点
2.1.2.4 钢网架拼装封板、锥头、套筒的钢材,必须符合设计要求及相应的技术标准。封板、锥头、套筒外观木得有裂纹、过烧及氧化皮。封板、锥头、套筒的质量要求和检验方法应符合表5-17的规定。
封板、锥头、套筒的允许偏差及检验方法 表5—17
项次
项 目
允许偏差 (mm)
检 查 方 法
1
封板、锥头孔径
+0.5
2
封板、锥头底板厚度
+0.5 -0.2
用游标卡尺检查
3
封板、锥头底板二面平行度
0.1
用百分表、V形块检查
4
封板、锥头孔与钢管安装台阶同轴度
0.2
用百分表、V形块检查
5
锥头壁厚
+0.2 0
用游标卡尺检查
6
套筒内孔与外接圆同轴度
0.5
用游标卡尺、百分表、测量芯棒检查
7
套筒长度
±0.2
用游标卡尺检查
8
套筒两端面与轴线的垂直度
0.5%r
用游标卡尺、百分表、测量芯棒检
9
套筒两端面的平行度
0.3
注:
1.
封板、锥头、套筒应分别进行检验评定。
2.
r为套筒的外接圆半径。
2.1.2.5 钢网架拼装焊接用钢板,必须符合设计要求及相应的技术标准。焊接材料应有出厂合格证及相应的技术标准。钢板节点的拼装焊缝应达到设计要求。其质量要求及检验方法应符合表5-18的规定。
钢板节点的允许偏差及检验方法 表5-18
项次
项 目
2012-10-24 11:41:55
点我,有新答案通知你哦其他类似问题 查看更多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看