• 安全技术交底—屋面工程--卷材防水(SBS沥青卷材)

    安全技术交底—屋面工程--卷材防水(SBS沥青卷材)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、 施工准备
    (一)  材料及要求:
    1  高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常用的有 SBS改性沥青油毡。高聚物改性沥青防水卷材规格如下:
    厚度   宽度   长度
    2mm   ≥1000mm  20m
    3mm   ≥1000mm  10m
    4mm   ≥1000mm  10m
    5mm   ≥1000mm  10m
    卷材使用前应经复试检验合格。热熔施工,卷材厚度必须大于等于4.0mm。
    2  配套材料:
    1)  氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。
    2)  橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。
    3)  保护层料;石片、各色保护涂料。
    4)  70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。
    (二)  主要机具:
    1  电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。
    2  喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笛帚、小线等。
    (三)  作业条件:
    1  施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。
    2  铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。
    3  基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。
    4  卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。

    二、 操作工艺
    (一)  工艺流程(热熔法施工):
    清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→蓄水实验→做保护层
    (二)操作工艺
    1  清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
    2  涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。
    3  附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
    4  铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。
    5  热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
    6  防水保护层施工:上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式:
    1)  防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撒石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。
    2)  防水层表面涂刷银色反光涂料。
    7  成品保护
    1)已铺贴好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。
    2)穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。
    3)屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时塞堵和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。
    4)屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

    三、质量标准
    (一)保证项目:
    高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比,必须符合设计要求和有关标准的规定。
    2  卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
    3  卷材防水严禁有渗漏现象。
    (二)基本项目:
    1  铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处应呈圆弧或钝角。
    2  底胶涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。
    3  卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。
    4  卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固,厚度均匀一致。

    四、通病防治:
    1  屋面不平整:找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。
    2  空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
    3 渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

    五、安全交底
    (1)有机溶剂及高分子聚合物材料应严禁烟火接近;
    (2)夜间施工应注意用电安全;
    (4)不得从屋面上向外抛仍物品,防止落物伤人。

     

     

    2012-10-25 09:10:21 