(一)施工准备
1、材料
(1)所用材料的品种、规格应符合设计和标准详图的要求。
(2)板材及管材:26号镀锌白铁皮、铸铁管、2mm厚薄钢板、3mm×20mm扁铁及φ6圆铁。
(3)其他材料:φ6螺丝、圆钉、焊条、焊锡、稀盐酸、水泥等。
2、主要机具:
(1)机械:剪板机、咬口机、无齿锯,电焊机。
(2)用具:电烙铁、硬方木、硬木拍板、木锤、钢整于、钢针、方钢、螺丝刀、圆钢管、折尺、直尺、划线规。
3、作业条件:
(1)屋面找平层施工已完成,经检查验收合格。
(2)建筑物雨水管处装饰工程已完成,具备做雨水管的条件。
(3)为施工安装屋面必须设有防护栏,确保安装水落口等的操作安全。(二)操作工艺
1、工艺流程:
制作:划线→剪裁下料→成型→刷防水层
安装:找线定位→安装→固定→刷油漆
2、雨水斗制作、安装:
(1)划线:依照图纸尺寸、材料品种、规格进行放样划线,经复核与图纸无误,进行裁剪;为节约材料宜合理进行套裁,先划大料,后划小料,划料形状和尺寸应准确,用料品种、规格无误。
(2)划线后,先裁剪出一套样板,裁剪尺寸准确,裁口垂直平正。
(3)成形:将裁好的块料采用电焊对口焊接,焊接之后经校正符合要求。
(4)刷防锈层:加工制作好的雨水斗(包括铸铁雨水斗)应刷防锈层。铸铁雨水口应刷防锈漆,先除掉焊缝熔渣,用钢丝刷刷掉锈斑,均匀刷防锈漆一道。镀锌白铁雨水斗,应涂刷磷化底漆。
(5)找线定安装位置:
a、挑檐板雨水斗,按设计要求,先剔出挑檐板钢筋,找好雨水斗位置,核对标高,装卧雨水斗,用φ6钢筋架固,支好底托模板,用与挑檐同强度等级的混凝士浇筑密实,雨水口上平不能突出找平层面。
b、女儿墙雨水斗口:根据设计位置及要求,在施工结构时,预留出水落口孔洞,水落口的雨水斗安装前应弹出雨水斗的中心线,找好标高,将雨水斗用水泥砂浆卧稳,用细石混凝土嵌固,填塞严密,外侧为砌筑清水墙时,应按砌筑排砖贴砌与外墙缝子一致。
c、内排直式雨水斗口:宜采用铸铁,埋设标高应考虑水落日防水层增加的附加层、柔性密封、保护面层及排水坡度,水落日周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,并应用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。
(6)刷油漆:雨水斗安装完毕,随雨水管露明表面刷设计要求的面漆。
3.雨水管制作安装:雨水管管材多用镀锌白铁管,铸铁管、硬塑料管。镀锌白铁管一般为施工单位用镀锌白铁制作;铸铁、硬塑料管为购置工业品。
(1)划线:镀锌自铁雨水管,根据设计指定的圆形直径,一般用26号白铁,咬口成形制作,也有方形断面的雨水管,加工方法相同。加工时,用钢针划出标点,大小头周长差5-6mm,根据标点划出裁板线,大小头互为颠倒,依次划线,经校核无误,先裁出样板,成形两节试装。
(2)咬口成形:雨水管(圆形)一般为平咬口,裁好的管材,先将一长边口对齐方钢角,推至先划好的咬口线,用方木向下轻打,形成折弯咬口,然后将铁皮翻身调头,将另一边的咬口敲出,并将两端正、反折弯依次敲成90度角,此时将铁皮放在圆管上,用手压成圆弧形,成圆状,使其正反咬口边相交贴,用拍板在圆管上将咬口敲紧,成圆形雨水管,小头剪成小三角口做标记。
(3)涂刷防锈层:雨水管制成后,应里外涂刷磷化底漆,内外应徐刷均匀。
(4)雨水管安装:安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,先在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出固定卡位置,间距一般为1200mm,设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得钉人木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑凸凹时,应以钝角折弯连通,并在折弯处加卡固定。
(5)油漆:雨水管安装后应加强保护,随最后落架子时涂刷面层油漆。
4、变形缝钢盖板制作安装:
(1)划线:变形缝盖板用24-26号镀锌铁皮制作,或根据设计要求选用其他材料。先依据设计图,对照实际情况,确定加工的具体尺寸,先做样板,必要时分类做样板,计算好搭接长度,绘制加工具体图纸,按图划线,经核对无误进行成形或焊接。
(2)成形:按图纸进行折弯或压边、焊接,使其符合分段的加工品,出场前应涂刷防锈层。
(3)变形缝罩板安装:变形缝安装前,应检查缝口伸缩片,缝内填充的沥青麻丝、油膏嵌缝等是否已完成,无漏项时,再进行变形缝封面的安装。
(4)油漆:安装经检查合格,涂刷罩面漆。
5、成品保护
(1)、制品搬运应轻拿轻放,堆放应分品种,雨水管存放地面应平整,横、竖分层码放。严禁损坏变形。
(2)、已涂刷的防锈层、油漆层注意保护,防止划掉防锈层,污染油漆面。
(3)、雨水管安装前,对雨水斗应采取措施,不使雨水斗的排水浇墙,造成墙面污染(三)质量标准
1、保证项目:
(1)雨水斗和雨水管的制作必须符合设计要求,接缝无开焊,咬口无开缝。
(2)雨水斗、雨水管和变形缝的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规范要求,排水通畅,不漏水。
2、基本项目:
(1)雨水管的连接口应紧密,承插方向、长度、排水口距散水的高度,正、侧面视为顺直,变折角应为钝角,每节雨水管必须有一个管箍固定。变形缝封板上压下,每块封板必须钉固严密。
(2)雨水斗、雨水管、变形缝应双面涂防锈层,安装后表面涂面漆,涂刷应均匀,不透底、不漏刷;使用材料应符合规范要求,镀锌铁皮制品应涂锌磺类或磷化底漆。
(3)阳台、雨罩出水口长度、排水管直径、构造形式,应符合设计要求,安装应上下对准,位置一致,无漏水。(四)应注意的质量问题
1、雨水管安装不直:安装卡箍时未认真找正。应弹线,侧向应控制距墙的距离,目测顺直。
2、雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。
3、雨水管、变形缝固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他采用射钉或螺栓。(五)主要安全技术措施
(1)在外墙安水落管,必须在施工前认真检查脚手架,是否安全、适用。
(2)操作人员要戴好安全帽,系好安全带,并扣好保险钩。
(3)搬运或吊装管子时,应注意不要与电线接触,以免发生触电事故,冲击钻应有漏电保护器。
(4)高空作业使用的工具、零件应放人工具袋内,上下传递不许抛掷,应用绳子吊上或放下。
(5)吊装铁管的绳索必须绑牢,要统一指挥,动作协调一致,管子吊上后必须装上管卡箍,不准插在已装的管子上面,以防掉下伤人。2012-10-25 09:13:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看