单独隔离 2013-11-07 21:49:26 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 728查看 5回答
求教关于砌体拉结筋?
图纸上写的是:钢筋砼墙柱或构造柱与砌体用2A?6.5钢筋拉结,设置于水平灰缝内,竖向间距600mm,锚入砼墙或柱内不小于200,拉筋应沿全墙贯通,所有锚固端应设置标准弯钩。 如果墙是200的墙,构造柱是200*200的,这样的情况该怎么布置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的设计要求,砌体加筋也要设置布置,它的长度调整为与墙内的贯通钢筋搭接即可,然后贯通的钢筋就要的墙属性中设置。
2013-11-07 21:56:57
-
2013-11-07 21:57:03
-
同意GXZ的回答。
2013-11-08 06:33:25
-
如果墙是200的墙,构造柱是200*200的,这样的情况2A?6.5钢筋拉结应该在砌体墙的属性下的[砌体通长筋]项中输入2A?6.5@600来布置.
2013-11-08 09:13:58
-
这样的图纸说明要求砌体筋可以在砌体墙属性(砌体通长筋)中输入。构造柱按200*200截面尺寸定义,砌体墙转角处、丁字处拐角处布置就行
2013-11-08 07:21:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看