cdy 2012-10-25 21:22:00 | 湖北省 其他专业 | 4608查看 5回答
关于混凝土添加UEA膨胀剂算量时是否扣除等量水泥?
各位大侠:筏板基础加消防水池,施工图纸要求加膨胀剂以达到抗渗要求,使用了膨胀剂后,算量时是否等量扣除水泥用量?问题补充:是否有相关规范或计价依据? 我查过一般UEA膨胀剂的说明书里会有如下描述,替换水泥率的概念,谢谢! 四、使用uea的注意事项 1、uea混凝土配比设计与普通混凝土相同,但最低水泥用量应大于300kg/m3。 2、uea加入量(e)按内掺(替换水泥率)计算,即e/(c+e)。其中c-水泥,e-uea膨胀剂。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各位大侠:筏板基础加消防水池,施工图纸要求加膨胀剂以达到抗渗要求,使用了膨胀剂后,算量时是否等量扣除水泥用量?是否有相关规范或计价依据? UEA外加剂可以取代水泥用量,在计算混凝土单价时应该按设计掺UEA混凝土配合比扣除原配合比混凝土水泥用量,相关规范与计价依据是;掺UEA外加剂的混凝土配合比与定额配合比发生变化,部分水泥用量被外加剂取代。
2012-10-29 10:24:42
-
筏板基础加消防水池,施工图纸要求加膨胀剂以达到抗渗要求,使用了膨胀剂后,算量时是否等量扣除水泥用量?定额没有相关说明;施工中实际是减少了水泥用量,扣除也是合理的。
2012-10-25 21:32:24
-
千万不能扣除,比如C30的混凝土,它的水灰比是定值,水泥的量不变,膨胀剂只是外加剂。如果水泥的量变少,混凝土的等级肯定变化。很简单,不论做什么,实质性的东西不能变。
2012-10-25 21:32:41
-
同意3楼意见。
2012-10-26 07:44:22
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看